|
发表于 2008-4-10 00:50:05
|
显示全部楼层
电源网上有过争论,还是用类似的电路吧。 88颗以上,20MA,220V。
原文:http://www.dianyuan.com/bbs/d/61/218597.html
led (原文件名:2362451201241834.jpg)
设单颗LED压降为3V,Q1 BE间压降0.6V,因为LED电压随电流变化不大,因此220VAC时,ILED=ID+(VD-VBE)/R=(220*1.414-88*3-2)/80K+(2-0.6)/80=18.06MA,Q1消耗功率PQ=(220*1.414-88*3)*(2-0.6)/80=0.8W,效率为88*3/(220*1.414)=84.8%
200VAC时,ILED=ID+(VD-VBE)/R=(200*1.414-88*3-2)/80K+(2-0.6)/80=17.71MA,Q1消耗功率PQ=(200*1.414-88*3)*(2-0.6)/80=0.33W,效率为88*3/(200*1.414)=93.3%
260VAC时,ILED=ID+(VD-VBE)/R=(260*1.414-88*3-2)/80K+(2-0.6)/80=18.77MA,Q1消耗功率PQ=(260*1.414-88*3)*(2-0.6)/80=1.81W,
效率为88*3/(260*1.414)=71.8%
200VAC到260VAC,电流变化1MA,较220VAC变化5%左右,不算大,Q1消耗功率最高1.81W,只要选个TO-126封装的管子就OK了,T0220封装当然更好,效率从70%到90%,
在开始的时候,由于LED的参数不一样,总有一个最后才导通发光,但如果是300V电压的电路,这时电源电压几乎全部加在它上面,于是它就还未来得及开启导通就被烧断了.如果LED的性能完全一样,就不用C2了吧?因为每个管子的分压是恒定的,基本没变化了.
电路D用3.5v~6.5v稳压菅.三极管耐压300V,c2不用c1用4.7~10uf.R1用47K,调整R2,电流控制在10~15MA之间.调整LED个数使3极管VCE电压在5~10V之间..我感觉效率能达90%.电路成功率100%.是个低戍本电路. |
|