搜索
bottom↓
回复: 8

请问哪种绝缘手套(220V交流)比较好?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2024-3-4 12:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司都是弱电工程师,没有做过强电的经验。怕现场操作触电,请问哪种绝缘手套比较好?智慧消防项目,会涉及到拧2-3mm螺丝这种接线操作。

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

知道什么是神吗?其实神本来也是人,只不过神做了人做不到的事情 所以才成了神。 (头文字D, 杜汶泽)

出110入170汤圆

发表于 2024-3-4 12:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
220V的低压,随便的3M薄款绝缘手套都行吧

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-3-4 12:34:38 | 显示全部楼层
18161319737 发表于 2024-3-4 12:30
220V的低压,随便的3M薄款绝缘手套都行吧
(引用自2楼)

请问具体是哪一款呢?我在京东上没看到3M有绝缘手套,只有劳保、防割手套什么的。

出0入0汤圆

发表于 2024-3-4 12:58:59 | 显示全部楼层
普通棉线手套就行,脏了、湿了直接换。天天在外边修路灯。

出0入8汤圆

发表于 2024-3-4 13:26:15 | 显示全部楼层
京东搜索:霍尼韦尔进口绝缘手套。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-3-4 15:11:56 | 显示全部楼层
qiufeng 发表于 2024-3-4 13:26
京东搜索:霍尼韦尔进口绝缘手套。
(引用自5楼)

OK,谢谢。不过这个好贵呀,国产的绝缘手套可以吗

出0入75汤圆

发表于 2024-3-4 16:16:44 | 显示全部楼层
接线不需要绝缘手套,需要防护手套,绝缘手套没法干精细的活,保障安全不能只靠绝缘手套,要按操作要求来,断电,验电,保护。

出0入300汤圆

发表于 2024-3-4 16:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
都220了还要什么手套

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-3-4 17:50:38 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2024-3-4 16:16
接线不需要绝缘手套,需要防护手套,绝缘手套没法干精细的活,保障安全不能只靠绝缘手套,要按操作要求来, ...
(引用自7楼)

OK,感谢您的建议,我们这个项目比较特殊,要求消防报警设备不能断电的。