搜索
bottom↓
回复: 13

24V供电功耗15W的仪表,24V电源上上如何叠加通讯信号?

[复制链接]

出0入4汤圆

发表于 2022-3-11 16:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V供电功耗15W的仪表,24V电源上上如何叠加通讯信号?   9600波特率即可

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入0汤圆

发表于 2022-3-11 17:38:50 来自手机 | 显示全部楼层
试试电力载波

出0入0汤圆

发表于 2022-3-11 18:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
用Powerbus试试

出0入13汤圆

发表于 2022-3-11 18:31:33 | 显示全部楼层
hart协议即可啊。。。。

出0入4汤圆

 楼主| 发表于 2022-3-11 19:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
liao-ljj 发表于 2022-3-11 18:31
hart协议即可啊。。。。
(引用自4楼)

这协议可以供电?

出0入13汤圆

发表于 2022-3-11 19:15:56 | 显示全部楼层
fbwcpu 发表于 2022-3-11 19:06
这协议可以供电?
(引用自5楼)

叠加数据信号而已....供电功率也受限...需要特殊考虑

出0入12汤圆

发表于 2022-3-11 20:35:29 来自手机 | 显示全部楼层
今天遇到一个 通讯+直流供电 方案,看似很简洁。 https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5762431

前两天我发的这个就可以。

出110入8汤圆

发表于 2022-3-11 20:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
试试TI的OOK的RS485接口芯片

出0入4汤圆

发表于 2022-3-12 16:20:59 | 显示全部楼层
POWERBUS应该可以的

出90入372汤圆

发表于 2022-3-12 16:43:23 | 显示全部楼层
同样推荐 POWERBUS ,电流可以支持到20A ,负载可以随意并联  并联的线路不用区分正负极,非常适合现场工人布线

http://www.powerbus.cn/  

这是他们的网站,用过 推荐一下,非广告

出0入0汤圆

发表于 2022-3-12 16:51:28 | 显示全部楼层
上消防二总线

出5入14汤圆

发表于 2022-3-12 19:09:33 | 显示全部楼层
keshipt 发表于 2022-3-12 16:43
同样推荐 POWERBUS ,电流可以支持到20A ,负载可以随意并联  并联的线路不用区分正负极,非常适合现场工人 ...
(引用自10楼)

这个貌似不错,什么时候可以试试这个方案!

出90入372汤圆

发表于 2022-3-12 20:54:18 | 显示全部楼层
EMC菜鸟 发表于 2022-3-12 19:09
这个貌似不错,什么时候可以试试这个方案!
(引用自12楼)

以前的产品上用过,使用起来挺方便,官方有DEMO板卖,买回来就可以测了

出0入45汤圆

发表于 2022-3-12 22:12:00 | 显示全部楼层
直接上POE 不可以吗。 这都是烂大街的东西了