搜索
bottom↓
回复: 8

想用atmega16实现PID控制水温,电热棒可以直接接SSR吗?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2012-10-21 23:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用atmega16实现PID, M16可以直接驱动SSR,然后SSR另外一头接220v的电热棒加热水。可以这样直接接吗?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

知道什么是神吗?其实神本来也是人,只不过神做了人做不到的事情 所以才成了神。 (头文字D, 杜汶泽)

出100入2764汤圆

发表于 2012-10-22 07:15:19 | 显示全部楼层
当然可以的啦

出0入0汤圆

发表于 2012-10-22 08:15:50 | 显示全部楼层
SSR有单向的和双向的

出0入0汤圆

发表于 2012-10-22 08:55:30 | 显示全部楼层
接TRIAC,非隔离供电。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-10-22 11:03:17 | 显示全部楼层
WUWEWU 发表于 2012-10-22 07:15
当然可以的啦

我主要参考了论坛里
http://www.amobbs.com/forum.php? ... 9%E6%8E%A7%E5%88%B6
他用增强型51控制,他还有很多东西

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-10-22 11:04:12 | 显示全部楼层
BG4WBI 发表于 2012-10-22 08:15
SSR有单向的和双向的

主要想直流控交流

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-10-22 11:06:07 | 显示全部楼层
astankvai 发表于 2012-10-22 08:55
接TRIAC,非隔离供电。

TRIAC是双向晶闸管,跟固态继电器有什么区别吗

出0入0汤圆

发表于 2012-10-22 14:44:32 | 显示全部楼层
SSR内部就是TRIAC加了隔离,散热等电路。TRIAC使用时更加灵活。

出0入0汤圆

发表于 2012-10-22 20:28:42 | 显示全部楼层
astankvai 发表于 2012-10-22 14:44
SSR内部就是TRIAC加了隔离,散热等电路。TRIAC使用时更加灵活。

原来如此
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片。注意:要连续压缩2次才能满足要求!!】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册