CAN求助:SJA1000通讯时中断引脚会被拉低,再也不变高?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2010-5-11 09:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我正在调试CAN通信,使用USB-CAN调试。当上位机的发送周期较大时,我的CAN节点接收没有问题,中断可以正常发生,但当发送周期比较小的时候,我的CAN节点不能接收到信息。用示波器观察,SJA1000T的INT脚一直是低。CAN节点的设计图纸见附件。
点击此处下载 ourdev_552982.pdf(文件大小:710K) (原文件名:CAN.pdf)

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

知道什么是神吗?其实神本来也是人,只不过神做了人做不到的事情 所以才成了神。 (头文字D, 杜汶泽)

出0入0汤圆

发表于 2010-5-11 16:30:13 | 显示全部楼层
等高手  估计你得上程序 才能看出问题来

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2010-5-13 08:46:19 | 显示全部楼层
回复【1楼】mflyxy
-----------------------------------------------------------------------

经过几天的检查,终于发现了问题的所在:我把CAN读的子程序放在主循环里面了,没有放到CAN中断里面处理,造成缓冲区满,引起INT脚被拉低,从而再进不去中断。(我使用的是下降沿中断)

出0入0汤圆

发表于 2014-1-8 23:34:25 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。mark
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片。注意:要连续压缩2次才能满足要求!!】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。