搜索
bottom↓
回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于直流500A电流是否走PCB

[复制链接]

出0入0汤圆

跳转到指定楼层
1
发表于 2024-6-27 23:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要设计一款能够快速断开直流500A以上的开关电路。目前在铝基板上进行大面积铺铜走大电流,已经在直流100A以下经过了验证,但是但是再大一点的电流就没有试过了。

目前有两个问题:
1:关于电源端子的固定问题
电源端出来的导线采用的是铜鼻子,我在PCB上用表贴的接线端子将电源端的正负极固定在PCB上,这种做法导致铜鼻子和接线端子之间的接触电阻比较大,后续电流上来之后就不能采用这种固定方式。


2: 关于大电流在PCB上如何布线
电流达到500A甚至再往上是不是就不适合采用PCB铺铜来走电流,之前看到资料有人采用裸露在外的铜线甚至是铜排代替铺铜,请问这种是如何实现的?

       

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入16汤圆

2
发表于 2024-6-28 08:20:21 | 只看该作者
电焊机上500A 标配的电缆是75平方的。焊机内部是铜排。

出0入0汤圆

3
 楼主| 发表于 2024-6-28 09:21:15 | 只看该作者
lovejp1981 发表于 2024-6-28 08:20
电焊机上500A 标配的电缆是75平方的。焊机内部是铜排。
(引用自2楼)

大电流从PCB正极端子上流入,再经过mos之后,从负极端子流出。那有一段是必须要从PCB铝基板上流过去,这部分就只能铺铜是么。

另外关于铜排和PCB之间要怎么固定呢,因为铜排带电,不能通过开孔和铝基板固定在一起。

出0入95汤圆

4
发表于 2024-6-28 13:34:07 | 只看该作者
PCB上贴汇流条也行吧

出0入0汤圆

5
 楼主| 发表于 2024-6-28 14:18:32 | 只看该作者

我刚刚看了下汇流条,就是专门在pcb上走大电流的,我去了解下相关的资料,谢谢!

出0入4汤圆

6
发表于 2024-7-7 15:19:50 | 只看该作者
贴上铜排就可以了
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片。注意:要连续压缩2次才能满足要求!!】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。