请教阿莫几个问题:
家里是格力变频 云锦 柜机。室温28度。出风口18度。室外34度。开机5个小时,室温26度,降不下去了。现在一晚上平均15度电,我怀疑是缺制冷剂了。
1. 咋判断是缺制冷剂了?我担心报修时候 格力售后推诿,说温差也够啊。我仿照你,买个功率计测一晚上功率,可不可以?
2. 格力保修10年,缺制冷剂不在保修里么?
3.冲制冷剂一定要先抽真空把?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

该献的血还是要献的。你不献他不献。难道让我去献? --- 出自坛友:lovejp1981

出590入1001汤圆

发表于 2024-7-23 16:19:27 | 显示全部楼层
缺制冷剂:可以使用温差来看。也可以:看外面连接的管道,如果都是:结露的,也可以判断正常。
制冷剂:不在保修。
我们之前:有空就抽,没空就不抽,影响没那么夸张。

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-23 16:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
取下空调滤网,开机,一会就看到室内机散热器上面结霜。师傅说这就是雪种不足的证据。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-23 16:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
另外:外机细铜管阀结霜就是缺冷媒的表现之一。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-23 16:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-23 16:56
取下空调滤网,开机,一会就看到室内机散热器上面结霜。师傅说这就是雪种不足的证据。 ...
(引用自3楼)

这是在柜机的过滤网旁边么

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-23 16:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-23 16:58
这是在柜机的过滤网旁边么
(引用自5楼)

内机的过滤网后面,就是散热器。散热器上面,开机后观察结霜情况。

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-23 17:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-23 16:59
内机的过滤网后面,就是散热器。散热器上面,开机后观察结霜情况。
(引用自6楼)

好的好的,我回家看看。

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-23 17:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
需要3个蓝牙温度计、一个能测实时功率的插座。

具体参考我这个帖子:

10天!硬生生的将三部格力空调折腾到正常。我也从小白折腾成老司机。可见格力质量与服务的垃圾 https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5795055

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-23 17:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-23 17:00
好的好的,我回家看看。
(引用自7楼)

开机后就要看,时间长了据说会蒸发掉

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-24 09:41:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 asma 于 2024-7-24 09:56 编辑
asma 发表于 2024-7-23 17:00
好的好的,我回家看看。
(引用自7楼)


我看了散热器上面,只有密密的水珠。没有霜。特意拿热成像看了室外机温度。室外机风扇区域47度。外壳53度。感觉空调要被累死了。我看外壳比扇叶温度还高,难道室外机风扇不转了么。打算拿个布条试试有没有风。另外按照阿莫的方法买了测功率插座。等到了测测

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-24 09:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-24 09:41
我看了散热器上面,只有密密的水珠。没有霜。特意拿热成像看了室外机温度。室外机风扇区域47度。外壳53度 ...
(引用自10楼)

慢慢折腾吧。

出0入46汤圆

发表于 2024-7-24 13:22:53 | 显示全部楼层
看样子是外机风扇不转了

出0入0汤圆

发表于 2024-7-24 14:21:16 | 显示全部楼层
看看室外散热器脏了吗,找个杆子,绑上刷子,自己可以刷干净

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-24 14:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
24层,室外机放在单独的平台上,还封闭,带个门。我也不敢跳过去,操作挺费劲的。我试试如果是风扇不转就报修吧。

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-24 14:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-24 14:40
24层,室外机放在单独的平台上,还封闭,带个门。我也不敢跳过去,操作挺费劲的。我试试如果是风扇不转就报 ...
(引用自14楼)

拿个棍子绑着一台手机,能拍摄到吗?

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-24 15:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
我白天试试,一定绑结实手机

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-24 15:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-24 15:23
我白天试试,一定绑结实手机
(引用自16楼)

手机壳上找个洞,绳子绑起来做双保险。

出0入42汤圆

发表于 2024-7-25 22:32:37 | 显示全部楼层
清洗下滤网, 可以测压力的,或者看下外机接口位置有没雪花,有就不足了

出0入42汤圆

发表于 2024-7-25 22:33:26 | 显示全部楼层
柜机里面结霜,也是不足了

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-26 09:34:02 | 显示全部楼层
cocal_li 发表于 2024-7-25 22:33
柜机里面结霜,也是不足了
(引用自19楼)

柜机里面结霜 是检查柜机哪些位置?现在看散热器没看到霜,只有水珠

出0入0汤圆

发表于 2024-7-26 12:43:31 | 显示全部楼层
外机风扇不转应该很快就保护停机了吧?

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-26 12:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-26 09:34
柜机里面结霜 是检查柜机哪些位置?现在看散热器没看到霜,只有水珠
(引用自20楼)

就是看散热器。

室外机这里看看

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-26 13:29:55 | 显示全部楼层
多谢两位,我周末检查一下。

出0入4汤圆

发表于 2024-7-26 13:36:34 | 显示全部楼层
感受出口温度,一般16度一下是合格的,就不用加。有红外测温的可以测试一下。

出0入42汤圆

发表于 2024-7-26 14:02:43 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-26 09:34
柜机里面结霜 是检查柜机哪些位置?现在看散热器没看到霜,只有水珠
(引用自20楼)

拆盖子,不难拆,不过没用,基本是缺冷媒了

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-28 11:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
cocal_li 发表于 2024-7-26 14:02
拆盖子,不难拆,不过没用,基本是缺冷媒了
(引用自25楼)

先简单更新一下,是室外机滤网脏了,被糊住了。花了400请格力售后清洗。现在出风口温度从以前的15℃降到9℃了,有效。

出16490入6836汤圆

发表于 2024-7-28 11:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-28 11:22
先简单更新一下,是室外机滤网脏了,被糊住了。花了400请格力售后清洗。现在出风口温度从以前的15℃降到9 ...
(引用自26楼)

哈哈,一场虚惊。

出145入215汤圆

发表于 2024-7-28 14:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 dz20062008 于 2024-7-28 14:20 编辑
asma 发表于 2024-7-28 11:22
先简单更新一下,是室外机滤网脏了,被糊住了。花了400请格力售后清洗。现在出风口温度从以前的15℃降到9 ...
(引用自26楼)


清洗了室外机冷凝器最好留意一下室内机可能会漏水,造成意外损失。

原理很简单,室外机堵塞造成室内机蒸发器温度高所以冷凝水会少很多失去冷凝水冲洗作用。长期这么使用不单单费电,效果不好,还会室内机蒸发器积累大量灰尘,清洗室外机后内机蒸发器温度变低就会很快产生大量冷凝水把大量灰尘冲刷到机内接水槽,水槽有个容易堵塞的T 型下水口比较窄就会容易出现堵塞,然后空调大量漏水。

综上所述,为了使用者健康,整机能效。同时降低室内机漏水后家装泡水可能性,还有二次清洗增加的费用。比较脏的空调最好室内机要与室外机一起清洗

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-29 15:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-28 11:22
先简单更新一下,是室外机滤网脏了,被糊住了。花了400请格力售后清洗。现在出风口温度从以前的15℃降到9 ...
(引用自26楼)


看看室外机过滤网脏的,基本都堵住了,只有4年时间,因为临近马路

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-29 15:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-29 15:00
看看室外机过滤网脏的,基本都堵住了,只有4年时间,因为临近马路
(引用自29楼)

清洗后的热成像图 ,室外机的风扇发热基本均匀了。不像前面帖子的图片。热成像看温度分布确实方便。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

发表于 2024-7-29 15:10:11 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-29 15:00
看看室外机过滤网脏的,基本都堵住了,只有4年时间,因为临近马路
(引用自29楼)

你这环境......

美的有个反吹功能. 就是 每次停机后 室外机风扇反转 吹吹散热器.   

结果我的那个空调 外面看很干净, 内部却有一层毛毛

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-29 15:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-29 15:03
清洗后的热成像图 ,室外机的风扇发热基本均匀了。不像前面帖子的图片。热成像看温度分布确实方便。 ...
(引用自30楼)

用了个不锈钢管粘上保鲜袋,能明显看到室外机的风扇把保鲜袋吹起来了。说明风扇转的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-29 15:19:54 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-29 15:13
用了个不锈钢管粘上保鲜袋,能明显看到室外机的风扇把保鲜袋吹起来了。说明风扇转的。 ...
(引用自32楼)

整个维修的转折是我测试了卧室的格力挂机,发现出风口能达到9C。而这台柜机最低只能到13-15C左右,柜机还是一级能耗的。室外机风机也正常,散热器无霜说明不缺制冷剂。实在是想不出原因,只好报修,师傅只问我几年的机子。我说4年,他马上说就是室外机脏了,拿高压水冲冲就行。用了10分钟就完活走人了,确实手到病除。

出420入0汤圆

 楼主| 发表于 2024-7-29 15:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
asma 发表于 2024-7-29 15:13
用了个不锈钢管粘上保鲜袋,能明显看到室外机的风扇把保鲜袋吹起来了。说明风扇转的。 ...
(引用自32楼)

用阿莫的建议,绑个手机看室外机的扇叶,不通电能看到灰白的扇叶 运行起来就看不清了 也说明风机正常

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片。注意:要连续压缩2次才能满足要求!!】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-9-1 09:20

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表