请教DX,在一个温度控制项目中,用PWM控制可控硅的导通时间,当温度超过设定值时,希望可控硅截止,停止加热,使水自然冷却,不过可控硅导通之后控制极就不起作用了,那有什么方法令其截止呢?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

你熬了10碗粥,别人一桶水倒进去,淘走90碗,剩下10碗给你,你看似没亏,其实你那10碗已经没有之前的裹腹了,人家的一桶水换90碗,继续卖。说白了,通货膨胀就是,你的钱是挣来的,他的钱是印来的,掺和在一起,你的钱就贬值了。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2007-4-21 22:39:12 | 显示全部楼层
或者说,用PWM控制可控硅时,比如占空比为50%,那么可控硅就是一半时间截止,一半导通。但是可控硅导通之后控制极就不起作用了,那PWM是如何实现的呢?

出0入0汤圆

发表于 2007-4-21 22:56:52 | 显示全部楼层
你的供电是 交流的 话 才能 截止 。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2007-4-21 23:32:02 | 显示全部楼层
用的是双向可控硅,BT136-600E,电路如下图

出0入0汤圆

发表于 2007-4-22 06:35:35 | 显示全部楼层
那不是单纯的PWM,虽然类似,你要使用交流电源,然后获取他的过零点。然后以过零点为基准调整低电平宽度,输出就是类似的50HZ的与市电同步的PWM信号了。

如果你使用直流电源,那么就用VMOS控制吧。功率小可以用三极管什么的。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2007-4-22 07:59:52 | 显示全部楼层
晕,图没传到,再传一下。

回xiaobendan:我用的就是交流电,不过怎么获取过零点呢?对这方面不太了解,看得有点迷茫,呵呵。

出0入0汤圆

发表于 2007-4-22 09:52:03 | 显示全部楼层
MOC3041本身就有过零控制,你在输入端停止输入后,可控硅就会自动关断的。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2007-4-22 10:13:24 | 显示全部楼层
我是通过M16单片机OC1A引脚控制可控硅的,还并接了一个LED进行观察,发现占空比变化时,LED亮度也随着变化,占空比为0时,LED灭了,但占空比的改变对可控硅好像没影响,它也始终没有截止,加热棒也一直在工作。

我是用快速PWM,TOP固定为0xff,这个应没有影响吧?

出0入0汤圆

发表于 2007-4-22 10:43:07 | 显示全部楼层
可控硅本身在交流电中,如果没有触发信号,在电流过零时是会自动断开的.

出0入0汤圆

发表于 2007-4-22 20:13:44 | 显示全部楼层
加热控制不用那么高的频率的,你现在的问题只要把PWM的频率降低到0.5HZ甚至更低,就没有问题了。

出0入0汤圆

发表于 2007-4-22 22:15:16 | 显示全部楼层
控制可控硅一般用相位控制的方法,改变导通角。

如果用PWM,PWM的频率可以取很低,比如以10s为1个周期,开1s、2s、3s这样来控制。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2007-4-22 22:23:11 | 显示全部楼层
不过我将端口输出设为1时,可控硅好像也没截止,什么原因呢?

出0入0汤圆

发表于 2007-4-23 06:39:34 | 显示全部楼层
7407是LS的还是HC的,要用HC的,LS的输出到不了5V的。

其实不必要使用一个7407了,直接驱动就很好了啊

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2007-4-23 10:09:25 | 显示全部楼层
我现将PWM改了下,频率为0.12HZ,算是最小的了,不过发现可控硅还是不能截止啊,真是莫名其妙了。附PWM初始化程序,采用M16定时器1,工作方式为14,晶振选8M,

void PWM_init(void)

{

TCCR1B = 0x00; //stop

TCNT1H = 0x01; //setup

TCNT1L = 0xB1;

OCR1AH = 0xFE;//初始占空比为100%

OCR1AL = 0x4F;

ICR1H  = 0xFE;//top

ICR1L  = 0x4F;

TCCR1A = 0xC2;

TCCR1B = 0x1D; //start Timer

}

在主程序中对OCR1AH 、 OCR1AL进行修改,改变占空比。

出0入0汤圆

发表于 2007-4-23 12:10:15 | 显示全部楼层
你用直流供电可控硅导通后是不会截至的,要用交流供电,在过零点可控硅才会截至的。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2007-4-23 12:24:53 | 显示全部楼层
回 eagle2006兄 :我是接到交流电啊!

刚做实验真是郁闷,R3又着火烧了!真是一波未平一波又起啊!以前是烧过R1和R2,都换成1K的就没事了。不料这次轮到R3!

这个实验没想到那么多问题,搞到我都晕,请大家给点意见啊!谢谢!

出0入0汤圆

发表于 2007-4-23 13:13:33 | 显示全部楼层
再帮你顶下,3个电阻都用几瓦的?电容没有坏吗?控制的是阻性负载吗?

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2007-4-23 15:13:33 | 显示全部楼层
谢谢xiaobendan !我用的是普通电阻,可能瓦数确实不够,电容应没坏。控制的是一个1200W的加热棒。

另外,好像PWM频率高点也没关系啊,我师兄做过类似的控制,用的频率都有50HZ了,关键是光藕和可控硅承受得起即可。

出0入0汤圆

发表于 2007-4-24 11:31:29 | 显示全部楼层
你可控硅原理都不知道就乱写程序,你这样的程序能控制可控硅才怪里,继续拿书去看.

出0入0汤圆

发表于 2007-4-26 14:16:22 | 显示全部楼层
7407可省掉,MOC3041是过零型光偶,只要触发了硅就要导通完整的半个周波,(因为此时可控硅是零电压触发零电流关断)。这种控制周波数的方式应该叫做调功控制吧。

出0入0汤圆

发表于 2007-4-27 08:24:29 | 显示全部楼层
3041不是过零的,3061才是。任何可控硅导通后都要电流换向时才关断。与触发是没有关系的,所谓的过零光藕,比如3061,他的功能是指当初级有触发信号时,次级只有电压过零时才导通。就是无论初级何时触发,负载都是整个的正玄波的半周。换句话说,3061这样的光藕是不能进行斩波调功的,只能象楼主现在用的长周期的PWM方式了。

出0入0汤圆

发表于 2007-4-27 08:46:02 | 显示全部楼层
如果可能,最好不要用斩波调功,对电网的干扰太大了。

最好用长周期的PWMPWM方式(1S),这时也可以实现占空比从0%-100%的控制,并使用过零触发电路方式。

出0入0汤圆

发表于 2007-4-27 12:45:43 | 显示全部楼层
xiaobendan您好:

    一大清早您就来骗我,呵呵!开个玩笑。3041是过零型的光偶。以前随机触发可控硅时用3023,过零触发可控硅时用3042。现在改用3052、3083了,主要是输出阻断电压高了一些。





另外支持楼上的思路。楼主可以考虑一下,以2S一个周期(100个完整的周波)针对从0%-100%的控制。也就是说100个周波100%输出,个人感觉这样好计算一些。
-----此内容被qjghj于2007-04-27,12:47:14编辑过

出0入0汤圆

发表于 2007-4-27 13:15:08 | 显示全部楼层
不好意思,我没有用过,我只用过3021和3061

出0入0汤圆

发表于 2007-4-27 20:42:22 | 显示全部楼层
3041是过零的。只有3021不是

出0入0汤圆

发表于 2008-6-20 08:31:35 | 显示全部楼层
这个有没有解决啊?

出0入0汤圆

发表于 2009-7-10 17:36:16 | 显示全部楼层
bbnn你好!我也遇到你同样的问题,不过我使用的是MOC3022.请问“PWM控制可控硅时如何使可控硅截止?”这个问题最后你是怎么解决的?请多多指教。

出0入0汤圆

发表于 2009-7-11 10:41:27 | 显示全部楼层
PWM还是控制三极管或者MOS吧,可控硅要截止如果不是电流过零,很麻烦的。

出0入0汤圆

发表于 2009-7-12 12:59:37 | 显示全部楼层
xuexue

出0入0汤圆

发表于 2009-7-31 10:19:11 | 显示全部楼层
偶还是不太懂 ,老师让我做这个 不知道该怎么做  有大侠教教我啊?

出0入0汤圆

发表于 2009-8-15 16:23:43 | 显示全部楼层
用mos管做全控的吧,pwm好控制,可控硅控制太麻烦了

出0入0汤圆

发表于 2009-10-13 16:04:40 | 显示全部楼层
温度控制的话一般惯性都很大,用到的PWM周期可以设的大一点。如果温度电源是市电的话,此时最小导通周期分度可设为20ms即一个市电周波,可控硅只能控制其导通,截止是通过电压过零自然截止的。控制上一般分调周波和移相(调节导通角)两种方法。具体自己可查相关资料。找下“可控硅 温度控制”应该有很多资料。

出0入0汤圆

发表于 2010-9-28 10:06:11 | 显示全部楼层
如果只是简单的控制交流开关通断,直接通过频率高点的脉冲 触发门级,应该即时输出电压有点损耗,应该也不大~ ,这样的控制方式能行得通吗!

出0入0汤圆

发表于 2010-9-28 10:06:51 | 显示全部楼层
比较过零检测的硬件成本还是很高的!

出0入0汤圆

发表于 2013-8-12 10:23:52 | 显示全部楼层
                                      

出0入0汤圆

发表于 2013-8-14 11:35:54 | 显示全部楼层
这个用过,只有在过零时或者控制端加负电压可控制截止