RS-485通讯时需要用光隔,谁有RS-485通讯加6N136的电路图?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2006-3-29 13:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MEGA32的片子,用到了485通讯,可是由于我们使用的环境很恶劣,需要加光隔,请问这种光隔一定要用6N136吗?要是用TIL117的光隔能用吗?用PT521呢?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

你熬了10碗粥,别人一桶水倒进去,淘走90碗,剩下10碗给你,你看似没亏,其实你那10碗已经没有之前的裹腹了,人家的一桶水换90碗,继续卖。说白了,通货膨胀就是,你的钱是挣来的,他的钱是印来的,掺和在一起,你的钱就贬值了。

出0入0汤圆

发表于 2006-3-29 13:31:35 | 显示全部楼层
差分通讯还要 光隔啊?  隔离 TTL端吗?

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2006-3-29 13:47:26 | 显示全部楼层
隔离单片机跟485芯片

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2006-3-30 09:02:45 | 显示全部楼层
都没人给我回答下

出0入0汤圆

发表于 2006-3-30 11:29:49 | 显示全部楼层
点击此处打开armok01111686.pdf





周立功的文档,里面的应该差不多了

出0入0汤圆

发表于 2006-3-30 21:33:13 | 显示全部楼层
看一下引脚图

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2006-4-1 17:11:58 | 显示全部楼层
主要是对6n136的使用不是很熟悉

出0入4汤圆

发表于 2006-6-24 11:33:39 | 显示全部楼层
chenerbox1



不错的一偏文章

出0入0汤圆

发表于 2006-6-24 12:26:50 | 显示全部楼层
里面有N多这种接口电路



http://www.daqchina.net/indexch.htm

出0入0汤圆

发表于 2006-6-24 22:47:29 | 显示全部楼层
哪位大哥能搞一个 485 的实例 啊???   弥补网站的空白 ~!

出0入0汤圆

发表于 2006-6-25 10:06:50 | 显示全部楼层
这东西用法和232没什么区别吧,至少程序上和232是一样的。

出0入475汤圆

发表于 2006-6-26 18:59:24 | 显示全部楼层
直接就有带光隔离的485芯片的啊,为什么不用,成本考虑?

出0入0汤圆

发表于 2006-6-27 16:34:45 | 显示全部楼层
带光隔离的485芯片?

出0入0汤圆

发表于 2006-6-27 20:25:24 | 显示全部楼层
1.还是用HCPL2601比较好/带屏敝,6N136不带屏敝



2.IL485W(内带光隔离)



3.IL485(内带光隔离)
-----此内容被andywu于2006-06-27,20:25:48编辑过

出0入4汤圆

发表于 2006-6-27 21:28:23 | 显示全部楼层
价格如何,而且购买容易吗?

出0入0汤圆

发表于 2006-6-27 21:43:00 | 显示全部楼层
??IL485W(内带光隔离)



galvanically isolated这个词应不是光隔吧?



请13楼明确回答

出0入0汤圆

发表于 2006-6-28 08:49:13 | 显示全部楼层
IL485W的价位在60元

出0入0汤圆

发表于 2006-6-28 08:51:12 | 显示全部楼层
IL485W的资料



点击此处打开armok01121848.pdf

出0入0汤圆

发表于 2006-6-29 09:01:23 | 显示全部楼层
galvanically isolated这个词应不是光隔吧?



请13楼明确回答

出0入0汤圆

发表于 2006-6-29 16:32:58 | 显示全部楼层
我没用过带光隔的485芯片,一般不好找,而切价格一定很贵。但对485总线通信的特性很熟。用6N136的话你隔离后,485的物理层特性还能保留吗?还能当总线用吗?除非先转成TTL电平,再用485芯片转换。

出0入0汤圆

发表于 2006-6-29 22:02:30 | 显示全部楼层
请楼上注意这里说的光隔离是指单片机与485芯片间的隔离,在通讯线路隔离的同时也需要把单片机与485芯片的电源通过DC-DC隔离开来,而并不是你说的把通讯线路和485芯片隔离开来。

前些天看到个宣传资料现在有了把光偶和DC-DC做到一起的单芯片隔离方案,电路板占用面积非常小,但现在还没看到实物,估计价格不便宜。

出0入0汤圆

发表于 2006-6-30 18:06:30 | 显示全部楼层
那就电源用DC-DC隔离,电平信号用光耦或专用的通信信号隔离变压器。给你传个资料参考一下。

出0入0汤圆

发表于 2006-6-30 18:11:06 | 显示全部楼层
点击此处打开armok01122038.pdf

出0入0汤圆

发表于 2006-6-30 21:10:40 | 显示全部楼层
周立功的文档讲的很详细,关键是TVS保护和网络接地线

出0入0汤圆

发表于 2011-11-24 20:26:21 | 显示全部楼层
mark

出0入0汤圆

发表于 2011-11-24 21:17:38 | 显示全部楼层
立功致远的 RSM485模块不错,带总线保护的,工控用不错。

出0入0汤圆

发表于 2011-11-25 20:08:14 | 显示全部楼层
可以用ADM2483,是磁隔离的。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-13 12:20:23 | 显示全部楼层
以前没遇到过这种问题,是我自己才疏学浅啊,呵呵

出0入10汤圆

发表于 2015-5-28 18:48:46 | 显示全部楼层
了解一下?

出0入4汤圆

发表于 2015-5-28 23:05:55 | 显示全部楼层
建议用ADI的隔离产品 ADUM1201  Si8421