楼主: armok.

10天!硬生生的将三部格力空调折腾到正常。我也从小白折腾成老司机。可见格力质量与服务的垃圾

[复制链接]

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
d__xin 发表于 2024-7-19 16:59
不能,要全放掉,用氮气只是为了安全和增加压力
(引用自98楼)


那一开始全部冷媒放掉,然后使用空气加压,不是一样安全?

为何要使用氮气这么麻烦?

出0入0汤圆

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我就是修空调的,铜管如果漏冷媒,旁边会有漏油痕迹,如果缺冷媒还有冷的效果,用冷媒检测仪检测吊顶、内机、外机就能快速大致判断漏的位置。内机蒸发器结霜可能是冷媒不够,也可能是内外机连接的铜管的有瘪的地方,就算瘪了也可以修复。焊接时按照工艺要求是需要充氮气保护,防止铜管焊接的地方内部氧化产生氧化渣堵塞毛细管、划伤压缩机。如果是内、外机同时充氮气捡漏,冷媒就要放光了。充空气有这些问题:1,要处理干净空气里的水分很麻烦;2,普通的压缩机压力只能达到0.8MPa,24小时保压是需要达到4MPa的。氮气瓶的压力可以达到15MPa,40升的的一瓶气价格90元左右,所有涂方便就用氮气了。抽真空是负压,负压不漏气不等于正压也不漏,R32和R410的冷媒必须要抽真空,否则会影响空调效果的,抽的时间最好15分钟以上,看真空泵的出气孔,一开始会有水蒸汽被抽出来此时真空泵的声音和抽好没有水蒸汽时的声音是不一样的。

出0入0汤圆

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-19 20:13
那一开始全部冷媒放掉,然后使用空气加压,不是一样安全?

为何要使用氮气这么麻烦? ...
(引用自101楼)

你看一下你拍的铭牌上标注的工作压力是多少MPa,普通的空气加压是达不到这个压力的

出210入8汤圆

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-19 20:13
那一开始全部冷媒放掉,然后使用空气加压,不是一样安全?

为何要使用氮气这么麻烦? ...
(引用自101楼)

如果要抽真空,或者检漏,冷媒肯定都是要全部放光的,这个很好放,因为有压力,外机那个检修口,用内六方松开中心的螺丝就可以放,放到没有声音了就是没有了。

然后要是检漏,那就充氮气进去,空气压缩进去肯定有水分的,氮气应该是渗透性强,能带走管内湿气,再一个用检漏仪好检测吧应该。

检漏完了再抽真空,抽完以后,检修口接好R32的瓶子,同时瓶子下面放个秤,按照外机标签的重量添加R32.

出0入0汤圆

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
csg0203 发表于 2024-7-19 20:26
如果要抽真空,或者检漏,冷媒肯定都是要全部放光的,这个很好放,因为有压力,外机那个检修口,用内六方 ...
(引用自104楼)

放冷媒也有注意事项的,把粗管的这个阀拧紧,从充气口慢慢放,这样压缩机里的润滑油就不容易喷出来流失了,否则压缩机缺油容易坏,油加多了也容易坏,没有加油窗,加多少都不知道。像大功率的冷库压缩机就有油量观察窗。R32的冷媒还要注意通风,不要有火源,否则会爆炸的。如果是发现漏点需要焊接,放光冷媒后,里面会有残留,我是抽真空后,充氮气保护再焊的。

出0入0汤圆

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-19 20:13
那一开始全部冷媒放掉,然后使用空气加压,不是一样安全?

为何要使用氮气这么麻烦? ...
(引用自101楼)

我猜测 是有有些冷媒接触空气会燃烧 或者爆炸.

所以要充氮气.    另外 检漏需要气体检漏仪,  只对冷媒敏感.  如果都漏光了还要先充一部分冷媒再充氮气.  

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2024-7-19 20:25
你看一下你拍的铭牌上标注的工作压力是多少MPa,普通的空气加压是达不到这个压力的 ...
(引用自103楼)


4.3Mpa

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
csg0203 发表于 2024-7-19 20:26
如果要抽真空,或者检漏,冷媒肯定都是要全部放光的,这个很好放,因为有压力,外机那个检修口,用内六方 ...
(引用自104楼)

室外机的铭牌有冷媒的重量。9米铜管的冷媒需要多少克?

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2024-7-19 20:18
我就是修空调的,铜管如果漏冷媒,旁边会有漏油痕迹,如果缺冷媒还有冷的效果,用冷媒检测仪检测吊顶、内机 ...
(引用自102楼)

我想让他们彻底检测一下内机和外机有没有泄露。因为拆下来的铜管没有发现漏点,我怀疑是不是机器有问题了。

具体的检查方法是怎样的?

出0入0汤圆

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-19 22:03
我想让他们彻底检测一下内机和外机有没有泄露。因为拆下来的铜管没有发现漏点,我怀疑是不是机器有问题了 ...
(引用自109楼)

最快速的方法是用冷媒检漏仪检测,一嗅就知道漏不漏了,不过售后不一定会有这个设备。没有的话首先看外机阀门这里有没有漏油痕迹,然后就是拆开内外机的外壳,看里面有没有漏油痕迹,还有就是看内机铜管的接头处有没有漏,如果都没有,那就放光冷媒,冲氮气到4MPa压力,把所有接头都用泡沫液涂抹一遍看看哪里冒泡,当然,漏的大的就能听到漏气声了。我们扭铜管接头都是用扭力扳手按照厂家要求扭,就是防止漏冷媒。正常制冷的空调,外机接头那里是结露的,如果有一个干燥或者结霜就不正常。压缩机工作的时候,内机出风口的温度有的甚至在10度左右,你用团购的那个海康热感温摄像头看就知道了。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2024-7-19 22:30
最快速的方法是用冷媒检漏仪检测,一嗅就知道漏不漏了,不过售后不一定会有这个设备。没有的话首先看外机 ...
(引用自110楼)

要他们拆开外壳检查估计很难。

是否可以加压到10个压力(你上面怎么只说4个压力?)后,保持半小时,看来压力是否降低 。

出0入169汤圆

发表于 前天 08:37 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-19 20:13
那一开始全部冷媒放掉,然后使用空气加压,不是一样安全?

为何要使用氮气这么麻烦? ...
(引用自101楼)

用空气就无法用检漏仪查找大致位置了,只能一点一点的用肥皂水找。

大些的漏点还好找,小漏点就费时费力还容易错过

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 前天 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
d__xin 发表于 2024-7-20 08:37
用空气就无法用检漏仪查找大致位置了,只能一点一点的用肥皂水找。

大些的漏点还好找,小漏点就费时费力 ...

(引用自112楼)

我看到他们是使用洗洁精水检查的,他们哪里有冷媒检漏仪?!

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 前天 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
准备将下面这个要求发给格力当地代理商(他们卖机的)。大家帮忙看一下,我这个要求是描述得准确?




昨天我将你们拆下来的4段铜管的保温泡沫剥下来,发现铜管非常干净,表面没有任何油污。

可见拆下来的铜管应该没有漏点。



你们的2个师傅使用洗洁精溶液,也很认真的检测了铜管的接头,也没有检查出有漏。

这台空调从新安装到现在已经漏光过2次雪种,铜管、接口检查不出有漏,很可能就是空调外机或内机有漏点了。


趁着这次抽真空和重新加冷媒的机会,能否再放走冷媒之前,使用氮气加压到一个比较高的压力(比如4MPa),然后静止24小时,看看压力有没有降低,并且拆开内机和外机外壳检查有没有冷媒泄露。

能否带一台冷媒检漏仪过来检查漏点?这台空调属于疑难杂症,洗洁精水这种方法灵敏度不够。

另外,重新加冷媒的时候,希望能使用冷媒称,按机器标称的克数和铜管长度准确添加冷媒,而不是凭经验和感觉。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

发表于 前天 09:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 biying 于 2024-7-20 09:51 编辑
armok. 发表于 2024-7-19 22:33
要他们拆开外壳检查估计很难。

是否可以加压到10个压力(你上面怎么只说4个压力?)后,保持半小时,看 ...
(引用自111楼)


一个压力是指一个大气压,大概0.1MPa,10个大气压大概1MPa,所以我说的4MPa,普通的空压机是达不到的。 用氮气充到4MPa看是否泄漏,需要等24小时后(你只等30分钟,对于泄漏慢的是看不出来的),充好时用胶带贴在压力表指针的位置,记录当时的时间和气温,24小时后再来对比压力,同时还要考虑24时后的气温影响,如果不放心,可以在24小时后把气压降低到3MPa保压3天看是否会下降。注意,保压时要检测一下压力表的连接头是否漏气。

出0入0汤圆

发表于 前天 09:49 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-20 08:47
准备将下面这个要求发给格力当地代理商(他们卖机的)。大家帮忙看一下,我这个要求是描述得准确?



(引用自114楼)

你观察一下拆下来细的铜管有没有瘪的地方,从瘪的地方后面就会结霜,制冷效果差,甚至压缩机不停机费电。

出0入0汤圆

发表于 前天 09:57 | 显示全部楼层
d__xin 发表于 2024-7-20 08:37
用空气就无法用检漏仪查找大致位置了,只能一点一点的用肥皂水找。

大些的漏点还好找,小漏点就费时费力 ...
(引用自112楼)

像漏完冷媒这种故障,为了快速找到漏点,我们有时会冲一点点冷媒,然后把氮气充进去保压,用检漏仪来寻。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 前天 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2024-7-20 09:49
你观察一下拆下来细的铜管有没有瘪的地方,从瘪的地方后面就会结霜,制冷效果差,甚至压缩机不停机费电。 ...
(引用自116楼)

没有瘪的地方。铜管很厚,质量很好。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 前天 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2024-7-20 09:37
一个压力是指一个大气压,大概0.1MPa,10个大气压大概1MPa,所以我说的4MPa,普通的空压机是达不到的。 用 ...
(引用自115楼)


我重新修改了上面114楼的文字,你再帮忙检查一下。

出0入0汤圆

发表于 前天 10:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 biying 于 2024-7-20 10:31 编辑
armok. 发表于 2024-7-20 10:03
我重新修改了上面114楼的文字,你再帮忙检查一下。
(引用自119楼)


趁着这次抽真空和重新加冷媒的机会,能否在放走冷媒之后,使用氮气加压到一个比较高的压力(比如4MPa),然后静止24小时,看看压力有没有降低,如果降低了,再拆开内机和外机外壳仔细检查泄露点。

能否带一台冷媒检漏仪过来检查漏点?这台空调属于疑难杂症,用冷媒检漏仪可以快速准确地找到泄漏点。
另外,重新加冷媒的时候,希望能使用冷媒称,按机器标称的出厂充注量和铜管延长长度换算后的补充量,准确添加冷媒,而不是凭经验和感觉。


用氮气保压检漏,用的是纯氮气的稳定性,如果不纯甚至混入了冷媒,会导致压力容易受外界温度的影响而误判,所以保压需要放光冷媒,最好是抽真空后再充氮气,因为空调系统刚放完冷媒,系统里还是会有部分冷媒在缓慢释放。泡沫液查漏也有它的优点,就是直观,特别是有风的地方,冷媒被吹跑了,冷媒检漏仪没有闻到,就得用泡沫液来检查。另外,因为缺冷媒需要更换9米铜管这事,我认为你是可以要求赔偿的,因为没有这种维修说法,是骗钱来的。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 前天 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2024-7-20 10:29
趁着这次抽真空和重新加冷媒的机会,能否在放走冷媒之后,使用氮气加压到一个比较高的压力(比如4MPa), ...
(引用自120楼)


谢谢。我已经发了。最后的骗钱的我改成客气的了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 前天 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-20 10:48
谢谢。我已经发了。最后的骗钱的我改成客气的了。
(引用自121楼)

哈哈,给他们出了一个难题了。

他们说迟些回复我。

反正这几天我可以不使用这空调,拖几天无所谓。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 前天 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2024-7-20 10:29
趁着这次抽真空和重新加冷媒的机会,能否在放走冷媒之后,使用氮气加压到一个比较高的压力(比如4MPa), ...
(引用自120楼)

他们的师傅质疑:我无法对拆下的铜管加压,怎样判断铜管没有漏点?

我这样回复合适吗:



因为之前已经漏光过2次雪种,如果铜管有漏点,会有黏糊糊的油状物黏在上面。

现在铜管的表面是非常的干净。

出0入0汤圆

发表于 前天 11:32 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-7-20 10:48
谢谢。我已经发了。最后的骗钱的我改成客气的了。
(引用自121楼)

不用谢!建议你通过官方400电话报修,这样有官方的监督会好一些,而且因为维修产生的安全事故:触电、火灾、高空坠落等,也就会由官方负责,不然如果你找的是没有通过国家安全生产考试取得的上岗资质(高处作业、低压电工)的话就可能会麻烦了。比如维修员需要爬出外墙去修外机,请你帮忙拉着安全绳,结果人不小心掉下去,你又没拉住,那就麻烦了。其实当人坠落的时候,那个冲击力可以达到1吨,靠人手拉是拉不住的。有上岗资质的,应该在外机下边做好安全围栏防护,防止路过的人经过被掉落的东西砸伤,然后在牢靠挂点上挂接安全绳作业。

出0入0汤圆

发表于 前天 15:43 | 显示全部楼层
去年买了3台格力空调,看来站长还是喜欢董小姐的。。。。。。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 前天 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
ztxfhl 发表于 2024-7-20 15:43
去年买了3台格力空调,看来站长还是喜欢董小姐的。。。。。。
(引用自125楼)

这是我姐的。我的房子自己用应该会买大金、松下之类。出租房估计会是格力、美帝或海尔。

出0入4汤圆

发表于 昨天 00:34 来自手机 | 显示全部楼层
老家装一台,内机卡板安装工就是几个钢钉钉的。说这样比胶粒的牢固。感觉被坑了