搜索
bottom↓
回复: 13

请教怎么搭建PCBA加工生产线内的防静电设施

[复制链接]

出100入90汤圆

发表于 2022-6-23 11:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友们 请教怎么搭建PCBA加工生产线内的防静电设施.之前在工厂都是静电手环夹到生产线的一条铜线上,这条铜线是接到大地还是接到什么地方没有深入了解过。请教一下有了解或者弄过这方面的坛友了解一下,另外如果搭建好怎么验证是否起到防静电作用。感谢。

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入0汤圆

发表于 2022-6-23 11:42:29 | 显示全部楼层
这条铜线是接到大地,有条件最好单独接,没条件就只能接到市电地线了。

出0入75汤圆

发表于 2022-6-23 11:51:14 | 显示全部楼层
xmlbb 发表于 2022-6-23 11:42
这条铜线是接到大地,有条件最好单独接,没条件就只能接到市电地线了。
(引用自2楼)


没条件也别接市电地线上,接水管、暖气管,哪怕接大块金属上,都行,接市电地线上要命啊。

出100入90汤圆

 楼主| 发表于 2022-6-23 11:54:27 | 显示全部楼层
xmlbb 发表于 2022-6-23 11:42
这条铜线是接到大地,有条件最好单独接,没条件就只能接到市电地线了。
(引用自2楼)

我看网上是要串一个10M电阻再接到大地?在4楼混泥土的大柱子是不是可以当大地,另外怎么检测是合格的地?

出100入90汤圆

 楼主| 发表于 2022-6-23 11:55:47 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2022-6-23 11:51
没条件也别接市电地线上,接水管、暖气管,哪怕接大块金属上,都行,接市电地线上要命啊。 ...
(引用自3楼)

设备是可以接市电地线上吗?还是也是要接大地地?

出0入8汤圆

发表于 2022-6-23 12:02:50 | 显示全部楼层
供电的地是绝对不能接的
一般好像分设备地和人体地,设备供电的接地归供电的接地,另外还有一个外壳接设备地,独立接地。人体接人体地,单独接地,包括工作台面好像也是接到人体地上,这个绝对不能和设备和供电的地直接相连。
一般好像是挖掉一些地基,撒盐,钢筋或者铜柱打下去几米,要求高的会更深

出0入75汤圆

发表于 2022-6-23 12:15:46 | 显示全部楼层
wang137long 发表于 2022-6-23 11:55
设备是可以接市电地线上吗?还是也是要接大地地?
(引用自5楼)

设备接工作地或保护地上,如果是TN-S的供电系统,地板等防静电设备可以接在保护地上,工作台和防静电手环尽量不要接保护地上,工作台和手环应该单独做静电接地系统。
工作台和手环,就算什么都不接,也比接工作地或建筑内金属要安全,没接最多是元件坏了,接了可能会要命。

出100入90汤圆

 楼主| 发表于 2022-6-23 14:18:54 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2022-6-23 12:15
设备接工作地或保护地上,如果是TN-S的供电系统,地板等防静电设备可以接在保护地上,工作台和防静电手环 ...
(引用自7楼)

坛友 您好, 我理解是设备地直接接市电地,就是三口插座的地, 那么工作台静电皮和防静电手环是不是直接一条线接到混泥土柱子上?

出0入0汤圆

发表于 2022-6-23 14:20:10 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2022-6-23 11:51
没条件也别接市电地线上,接水管、暖气管,哪怕接大块金属上,都行,接市电地线上要命啊。 ...
(引用自3楼)

是是,不应该接市电,我们是自己接的地。

出0入75汤圆

发表于 2022-6-23 14:22:59 | 显示全部楼层
wang137long 发表于 2022-6-23 14:18
坛友 您好, 我理解是设备地直接接市电地,就是三口插座的地, 那么工作台静电皮和防静电手环是不是直接 ...
(引用自8楼)

工作台和防静电手环,不要接工作地或建筑物的金属。
强调,什么都不接,都比接错安全,不接最多坏元件,接错要人命。

出0入0汤圆

发表于 2022-6-23 14:27:18 | 显示全部楼层
wang137long 发表于 2022-6-23 11:54
我看网上是要串一个10M电阻再接到大地?在4楼混泥土的大柱子是不是可以当大地,另外怎么检测是合格的地? ...
(引用自4楼)

我记得标准大约是小于100欧吧,我们叫人来测的,他们拿了个表,应该可以在淘宝上买到。

出100入90汤圆

 楼主| 发表于 2022-6-23 14:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2022-6-23 14:22
工作台和防静电手环,不要接工作地或建筑物的金属。
强调,什么都不接,都比接错安全,不接最多坏元件, ...

(引用自10楼)

现在就怕操作IC手上有静电把IC电坏了,所以想不手上的静电通过静电手环释放。

出0入75汤圆

发表于 2022-6-23 15:13:19 | 显示全部楼层
wang137long 发表于 2022-6-23 14:43
现在就怕操作IC手上有静电把IC电坏了,所以想不手上的静电通过静电手环释放。 ...
(引用自12楼)

防静电是一整套方案,单靠手环不行。
简单防护,可以把工作台防静垫和防静电手环的地线单独拉一根线,在房子外面尽量远的地方打几根接地棒,接地棒一定要远离建筑物的防雷接地。
手环不要和任何设备的地连一起,接地一旦出问题,容易电人,触电后手环还甩不开。

出100入90汤圆

 楼主| 发表于 2022-6-23 15:37:24 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2022-6-23 15:13
防静电是一整套方案,单靠手环不行。
简单防护,可以把工作台防静垫和防静电手环的地线单独拉一根线,在 ...
(引用自13楼)

好的,感谢。