一、什么是等电位?



在我们的家庭用电中,电器类型繁多,金属导电体也随处可见,如水龙头、暖气片、不锈钢花洒、以及一些电动健身器材外壳等,如果其中某个电器不该带电的地方带电了,比如已经磨掉绝缘漆烤箱的金属外壳,烤箱外壳就相对地面呈现了高电压,其它电器外壳相对呈现出了低电压,如果这时用手碰到了这两个电器的外壳,两手之间就会形成电位差,如果电位差超过了人体可承受的安全电压,就会有触电的危险。

为了避免这种情况,在允许的范围内,将所有电器的外露可导电部分,用导电体连接在一起,让所有的电器外部呈现相等的电位,即等电位连接。它分为总等电位连接和辅助等电位连接,辅助等位连接相当于一个范围内的小等电位箱,该范围内电器的都连入小箱,即辅助等电位连接;其它区域的同样连入其它区域的小箱,都接好后,再把一个个小箱都连接到总箱,即总等电位连接。家里一般就是只有一个卫生间的辅助等电位连接,除非你家有别墅,可能设置了更多的辅助电位箱。

二、卫生间等电位的作用

为什么卫生间要安装等电位呢?是因为卫生间是电击事故频繁的区域,由于处于潮湿的条件下,人在洗澡时触电几率会直线上升。浴室出现了电位差,即使不过十几伏,也能引起电击死亡事故。所以在整个同等的漏电事故中,卫生间致死的概率则要大大增加。国家早有规定:卫生间必须安装等电位。

像卫生间的花洒、马桶、水管、浴缸、洗漱台等等只要金属表面外露。容易漏电的部位都须接上等电位,这样可以起到很好的防触电、打雷作用。当电势相当时,就没有电压,也就没有电流。

有人说等电位的存在,相对于是“接地线”。用以实现带电导体与人体间的零电位差,保护人不会遭到意外电击。但其实它们存在着根本差别,虽说都是电气安全措施,等电位是把设备装置的可导电部分作电气连接,使其的电势差为零。而接地是把电气设备的外壳和地连接,当设备故障时减小对地的电位差。

三、哪些设施需联结要等电位?

1、金属搪瓷浴盆及金属管道应进行局部等电位联结;

2、淋浴为金属管道的应进行局部等电位联结;

3、洗脸盆下金属存水弯与金属排水管道相连时应进行局部等电位联结;

4、洗脸盆金属支架预埋件与混凝土墙内钢筋相连,金属支架应等电位联结;

5、金属排水立管应进行局部等电位联结。

四、如果没有等电位,怎么办?

1、在洗浴前,拔掉卫生间全部的电器电源插头,待卫生间干燥后再恢复。

2、卫生间少装少用家用电器。

3、选用带储水的电加热器,不用即时电加热器。洗浴时拔掉电源插头。

4、在洗浴过程中,如需接触卫生间的金属龙头和管道,可先用手背轻微触碰,如有电击和麻木的感觉,应尽快离开卫生间。

5、如发生触电,抢救者不能进入卫生间与被击者接触,应立即切断住宅总电源,方可施救。

看完上面的介绍,你觉得等电位的安装是否有必要?我觉得很有必要,等电位的安装完全是对自己的生命在负责!千万不要因为美观而拆除,也不要因为省钱而废弃!总而言之,将等电位联结端子箱拆除肯定是不可取的。为了我们的安全着想,在装修卫生间的时候,一定要监督装修工人,万万不要让他们讲等电位联结端子箱给拆了,最好是将卫生间能够连接起来的金属物件都连起来。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 04:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
等电位端子箱

等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。

中文名   等电位端子箱
作用  总等电位联结的作用,



作用

1.总等电位联结的作用,在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。

2.辅助等电位联结的作用:将两导电部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下。电源网络阻抗过火,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时;自TN系统同一配电器供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式防电击要求时。

等电位联结端子箱

3.局部等电位:当需在一局部场所范围内做各个辅助等电位联贯器,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通,以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结。

应用建议

1.不能封在墙内;

2.不能用瓷片挡住;

3.不可放弃不用。

具体做法

在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5Ω。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 04:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
金属门窗、地漏都要接等电位?!

靠,谁能做到?


等电位的箱子里,要否接地线?如果不接,还是带电啊。

等电位箱子怎么跟建筑物的钢筋连接?时间长了会否接触不良?

连另外整间房子都钢筋,其实很可能是不连通的,因为只是使用铁丝扎起来,时间长了肯定互相隔离。怎么破?

家里这么多铝合金门窗,怎么可能一一接等电位?

既然地漏这么小都要接等电位,门锁也要接了?!

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 07:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
我只接了根线到电热水器的外壳。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 08:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
censtar 发表于 2020-11-22 07:12
我只接了根线到电热水器的外壳。

接到地线或等电位?

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 08:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
等电位就是法拉第笼

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 08:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
卫生间确实要做,漏电问题有时藏的比较深

出20入0汤圆

发表于 2020-11-22 09:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
厕所属水龙头算不算天然等电位?

出10入120汤圆

发表于 2020-11-22 09:07:14 | 显示全部楼层
装修工人很少知道等电位的重要,就是包括那些装修的电工也是这样,除非你看着装修,不然等电位连接一定是落不到实处,即使保留也没按照规范去连接各种接口。

我们这些专业做设计的工程师很多人对等电位连接都一知半解,所以不被重视也是正常的。

出0入147汤圆

发表于 2020-11-22 09:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
我装修的时候,是把地线都接到了等电位箱了

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 09:51:14 | 显示全部楼层
我记得安全规范上卫生间的插座地线要接到等电位上,并且不能与外面插座的地线相连

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 09:52:49 | 显示全部楼层
makesoft 发表于 2020-11-22 09:07
装修工人很少知道等电位的重要,就是包括那些装修的电工也是这样,除非你看着装修,不然等电位连接一定是落 ...

是的,很多人为了美观,直接把等电位箱拆了贴成瓷砖了

出110入93汤圆

发表于 2020-11-22 09:57:56 | 显示全部楼层
感觉这玩意只停留在理论上。
不然,你水龙头生产时,是不是要考虑等电位接线怎么拧螺丝接线。
等电位仅仅出现在开发商房子验收上,后续就没人关心了,形式大于实际。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 10:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
dreampet 发表于 2020-11-22 09:24
我装修的时候,是把地线都接到了等电位箱了

那等电位又有什么意义?

你这样做,其实是使用地线代替了等电位。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 10:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
memstone 发表于 2020-11-22 09:57
感觉这玩意只停留在理论上。
不然,你水龙头生产时,是不是要考虑等电位接线怎么拧螺丝接线。
等电位仅仅出 ...


是的,我就搞不懂地漏、铝合金窗、水龙头、门锁、怎么接等电位,使用什么可靠的连接方法?

楼层的钢筋又怎样可靠的连接等电位?使用螺丝肯定10年内出问题。

楼层的钢筋其实不是可靠连接的,只是使用铁丝扎起来,估计很快就互相绝缘。 也就是说,等电位其实只是一个骗局? 根本没有实施的可能与价值?

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 10:25:52 | 显示全部楼层
洗手间做成等电位,然后单点接地

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 10:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
McuPlayer 发表于 2020-11-22 10:25
洗手间做成等电位,然后单点接地


接了地,还要等电位干嘛?  我将各个电器、水管、钢筋接地,不是就可以了?

现在的商品房,地线都是公共提供,自己无法单独打地线的。

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 10:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lxlxlx 于 2020-11-22 10:33 编辑

等电位,另一种型式的法拉弟笼?

出0入147汤圆

发表于 2020-11-22 10:34:38 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 10:21
那等电位又有什么意义?

你这样做,其实是使用地线代替了等电位。

装修的时候看到这个箱子里面是跟钢筋接一块了,看起来接地效果应该很好,并且上面还留了很多的螺丝孔,就把地线都甩到这里了

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 10:34:59 来自手机 | 显示全部楼层
lxlxlx 发表于 2020-11-22 10:32
等电位,另一型式的法拉弟茏子?

这只是理论。

我上面说了几次,钢筋之间根本不能可靠导通,可能你只是接了一根钢筋。

另外,所有的金属都接地,不是同样的法拉第笼子?

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 10:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
dreampet 发表于 2020-11-22 10:34
装修的时候看到这个箱子里面是跟钢筋接一块了,看起来接地效果应该很好,并且上面还留了很多的螺丝孔,就 ...

我上面说了几次,钢筋之间根本不能可靠导通(只是通过铁丝扎起来,钢筋表面早就生锈了),可能你只是接了一根钢筋。

出20入128汤圆

发表于 2020-11-22 10:43:59 | 显示全部楼层
tsingyoung 发表于 2020-11-22 08:49
卫生间确实要做,漏电问题有时藏的比较深

燃气热水器挺好啊,动力充沛,随叫随到。。。。。

出0入147汤圆

发表于 2020-11-22 10:46:22 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 10:36
我上面说了几次,钢筋之间根本不能可靠导通(只是通过铁丝扎起来,钢筋表面早就生锈了),可能你只是接了 ...

入户地线还留着,即入户地线和家里的地线都接到了这个等电位箱,除了多费点电线,没别的毛病

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 10:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
dreampet 发表于 2020-11-22 10:46
入户地线还留着,即入户地线和家里的地线都接到了这个等电位箱,除了多费点电线,没别的毛病 ...

户地线和家里的地线都接到了这个等电位箱,就没有等电位的事情了。

那更加证明等电位只是一个骗局。

修正为:“所有金属物体和电器,都要接地”。不是更好?

出0入476汤圆

发表于 2020-11-22 11:02:00 | 显示全部楼层
我家以前的等电位接线是一根5cm左右宽 5mm厚的带状钢条从下到上贯穿的。估计就是大楼的接地。如果只是一条钢筋应该作用有限。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 11:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
wy2000 发表于 2020-11-22 11:02
我家以前的等电位接线是一根5cm左右宽 5mm厚的带状钢条从下到上贯穿的。估计就是大楼的接地。如果只是一条 ...

你这个应该就是大楼的地线。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 11:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
来科普一下这个:等电位不能接地,否则某些情况下会有危险。

谁能举例什么情况下有危险?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 11:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
钢筋在密封的混凝土里面应该基本不生锈,看过拆的那种几十年的房子,钢筋没有锈迹斑斑的,状态都不错

出0入4汤圆

发表于 2020-11-22 11:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
家里的等电位应该就是重复接地用的吧。防止万一入户接地线断了?

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 12:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
MYQQ2018 发表于 2020-11-22 11:35
钢筋在密封的混凝土里面应该基本不生锈,看过拆的那种几十年的房子,钢筋没有锈迹斑斑的,状态都不错 ...


所有钢筋在埋入水泥之前,已经生锈。

就算不是黄色的铁锈,上面都有一层氧化层,影响导电。

谁身边有建房子, 桩头突出来的铁枝,应该都是导电的。测量一下就知道是否可靠了。


另外:我不是说一定不能导电,只是说这种连接方式不可靠。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 12:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
能不能这样理解:没办法接真正的地,就退而其次搞个等电位来模拟地,只要处于一个等势体中就是安全的(只要不要处于等电位和真正地的边界)

出10入12汤圆

发表于 2020-11-22 13:31:39 | 显示全部楼层
等电位箱防腐蚀么?

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 13:39:42 | 显示全部楼层
等电位应该是保证漏电点和脚下地面之间由电线构成旁路,类似法拉第电笼。

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 13:41:59 | 显示全部楼层
就像1个10K电阻并联一个0.1欧的电阻,那流过10K电阻的电流就很小了

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 13:57:28 | 显示全部楼层
我们正在装修,等电位盒子 直接封了,现在的水管都是PPR管材,也不用电热水器,所以直接封了。

出0入17汤圆

发表于 2020-11-22 13:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
见到等电位都是10*100mm的紫铜排,围绕房屋一面墙。防止普通铁排在大电流下压降过高。

出0入75汤圆

发表于 2020-11-22 14:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 Doding 于 2020-11-22 14:15 编辑

卫生间的是局部等电位,和接地不同,虽然局部等电位也接地,但作用不同。
卫生间等电位的建筑钢筋网要求焊接,圆钢筋要求双面焊接,整个卫生间钢筋形成闭合环路,钢筋距离也有要求,比其他房间密很多,这部分的质量得靠开发商保证了。
用金属管道连接的外露金属要做等电位连接,塑料管道的不用,金属管道中间短距离塑料连接要做跨接。
这些具体的要求在国标和建筑施工要求里都有详细说明,内容很多。

出0入147汤圆

发表于 2020-11-22 14:34:57 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2020-11-22 14:14
卫生间的是局部等电位,和接地不同,虽然局部等电位也接地,但作用不同。
卫生间等电位的建筑钢筋网要求焊 ...

你这么说倒是有道理, 这也解释了商品房的等电位箱都是在卫生间, 包括使用金属水管也需要接地的说法, 这样可以确保卫生间的热水器等设备漏电时,即使漏保失效,也不会产生电位差导致触电。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 14:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
dreampet 发表于 2020-11-22 14:34
你这么说倒是有道理, 这也解释了商品房的等电位箱都是在卫生间, 包括使用金属水管也需要接地的说法,  ...


卫生间的所有金属,都接到地线,不是效果更好?何必另外定义“等位点”?

27楼谁可以解释?

出0入147汤圆

发表于 2020-11-22 14:52:03 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 14:46
卫生间的所有金属,都接到地线,不是效果更好?何必另外定义“等位点”?

27楼谁可以解释?

按照37楼的说法,我的理解就是通过等电位点,把卫生间变成了一个接地的法拉第笼, 按照这个说法, 我之前把家里其他地线也接到这里是错误的, 卫生间的电器应该独立的通过这个等电位点接地。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 14:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2020-11-22 14:14
卫生间的是局部等电位,和接地不同,虽然局部等电位也接地,但作用不同。
卫生间等电位的建筑钢筋网要求焊 ...


“卫生间等电位的建筑钢筋网要求焊接,圆钢筋要求双面焊接,整个卫生间钢筋形成闭合环路,钢筋距离也有要求,比其他房间密很多”

疑问:卫生间的等电位钢筋,是独立的?或是就是常规的建筑钢筋?

圆钢筋要求双面焊接,是什么意思?


你这个解释了我上面的顾虑:使用铁丝扎起来的钢筋,是不能用作等电位使用。

27楼还是需要等待解释。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 15:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
dreampet 发表于 2020-11-22 14:52
按照37楼的说法,我的理解就是通过等电位点,把卫生间变成了一个接地的法拉第笼, 按照这个说法, 我之前 ...

卫生间的电器应该独立的通过这个等电位点接地,是什么意思?

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 15:01:51 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 08:16
接到地线或等电位?

等电位。在洗手盆的下面藏着。开发商设计的位置还是挺好的。
但是也就电热水器的好接。其他的真不知道咋弄。装修电工也不会。或者说就算会人家也不干。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 15:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
postek 发表于 2020-11-22 15:01
等电位。在洗手盆的下面藏着。开发商设计的位置还是挺好的。
但是也就电热水器的好接。其他的真不知道咋 ...

不接地线?

我感觉这个等电位可能不可靠啊。钢筋需要焊接,有几个施工队可以做到?

反正水泥埋上,谁也看不出来。

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 15:30:52 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 11:04
来科普一下这个:等电位不能接地,否则某些情况下会有危险。

谁能举例什么情况下有危险? ...

地线有可能断掉,断了的地线就会把电位引入!
我理解不是不接地,是要重复多点接地,就像是楼体的金属

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 15:46:16 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 15:17
不接地线?

我感觉这个等电位可能不可靠啊。钢筋需要焊接,有几个施工队可以做到?

地线只是墙壁插座里的。没有单独另外接地线。从电箱过来的。
这个接等电位的是我特意让装修电工走的一条线。电工不爱走。但并不复杂就弄了。一根不到3米的2.5平方的黄线走过去而已。
在热水器附近做了一个86的线盒。装好热水器之后我自己把这根线接到了热水器外壳。
等电位的盒子里就是一个厚厚的铁条啊,大概5厘米宽,5毫米厚。

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 15:50:14 | 显示全部楼层
我没研究过规范。但是我认为这就是重复接地的一个东西。增加一份保障。
我记得很久以前量过这个点和地线的电压是0。
施工队到底咋干的,就看监理和良心了。

出0入75汤圆

发表于 2020-11-22 15:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 14:56
“卫生间等电位的建筑钢筋网要求焊接,圆钢筋要求双面焊接,整个卫生间钢筋形成闭合环路,钢筋距离也有要 ...

一般出于成本考虑,是和建筑钢筋一起的,也可以用钢丝网焊接在建筑钢筋上。
钢筋双面焊,就是两根圆钢筋并排的时候,中间的焊缝两面都要焊,用扁钢不要求双面焊。
27楼的我解释不了,可能他说的是错的。卫生间的等电位要求不接入卫生间外的PE线,但没说不能接地,建筑物钢铁就是接地的,卫生间等电位不可能和建筑钢筋绝缘。

出110入93汤圆

发表于 2020-11-22 16:46:02 | 显示全部楼层
以前专门查过,其中有个案例,应该是地线出问题了,导致整个卫生间带电,好像是外部供电的什么问题,时间长了,忘了。

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 17:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
Name_006 发表于 2020-11-22 13:57
我们正在装修,等电位盒子 直接封了,现在的水管都是PPR管材,也不用电热水器,所以直接封了。 ...

装修押金小心拿不到呦,留着又不麻烦,也不难看

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-22 17:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2020-11-22 15:53
一般出于成本考虑,是和建筑钢筋一起的,也可以用钢丝网焊接在建筑钢筋上。
钢筋双面焊,就是两根圆钢筋 ...

能帮我查到等电位钢网需要什么标准?

1。是不锈钢?或铁网?

2。不锈钢的直径多大

3。钢网的洞多大。

4。钢网最后是怎样连接等电位箱子的?

出0入75汤圆

发表于 2020-11-22 19:49:35 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 17:36
能帮我查到等电位钢网需要什么标准?

1。是不锈钢?或铁网?

这些数据记得在国标哪个标准里有,好像是建筑施工验收标准一类的名字,不是相关专业的,找这些标准比较难。

有一个国家建筑标准设计图集,15D502等电位联结安装里说了大部分的安装要求,可以在网上找到
截几张图,可能不太清楚











本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入8汤圆

发表于 2020-11-22 20:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
卫生间等电位是法拉第笼原理,如果不做等电位(无笼子),卫生间金属毛巾架无等电位箱可接,当高楼(假设1万米高度)上空遇到高压静电云时,毛巾架会带上高压静电,人触摸就会很爽了。
这个笼子(静电地)并不一定会可靠接入大地,如果和电气地接在一起,且电气地故障(断开连接),家里的电器金属外壳也会让人很爽,甚至杀人于无形!
富兰克林的风筝在高空就带上了静电,差点命没了
等电位箱不可接电气地!

出0入75汤圆

发表于 2020-11-22 20:38:31 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2020-11-22 20:33
卫生间等电位是法拉第笼原理,如果不做等电位(无笼子),卫生间金属毛巾架无等电位箱可接,当高楼(假设1 ...

一万米?别逗,就算按超高层高4米算,1万米高是2500层,什么概念?
等电位联结要接入终端配电箱的接地排上的,但不能多点重复接,不要误导!

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 20:58:43 | 显示全部楼层
下载个等电位的规范供大家研究

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

发表于 2020-11-22 21:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
如果邻居家电器漏电,公共地线又接地不良,那自己家的地线被邻居家导电过来是不是带电了?这时等电位箱该发挥作用了。

出0入8汤圆

发表于 2020-11-22 23:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 jxnclff 于 2020-11-22 23:38 编辑
Doding 发表于 2020-11-22 20:38
一万米?别逗,就算按超高层高4米算,1万米高是2500层,什么概念?
等电位联结要接入终端配电箱的接地排 ...


假设的高度!近地面物体也会感应云层静电的……
防雷接地和电气接地,可以接一起?

编辑原因:补充内容
卫生间的等电位,应该指的是防静电的等电位。它不是电气设备上的等电位。
进户电缆的地线是单独的铜线,卫生间的等电位箱则多数是钢条贯穿楼层,为什么各自独立选用材料并耗费人工来施工?

出0入75汤圆

发表于 2020-11-23 07:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2020-11-22 23:22
假设的高度!近地面物体也会感应云层静电的……
防雷接地和电气接地,可以接一起?


一万米高度的云层会让多高的楼感应静电?二层楼会感应吗?公园的木栈道上呢?没有局部等电位的房间里的金属支架怎么办?

出100入0汤圆

发表于 2020-11-23 08:21:10 | 显示全部楼层
我来科普一下吧。当年解决电磁兼容问题的时候,专门研究过这种问题。

等电位接地是上个世纪90年代,国内比较流行的一个话题,因为在我们当时的大学课本里,大都没有相关的内容,但是老师会提及到这些东西。
首先要明确的是,等电位连接点,就是我们所说的重复接地点。

为什么重复接地?举个栗子:。
最早,国内的保护大都是采用接零保护(90年代之前)。也就是把很多的外壳接到零线上,当时的家用电器,有的采用直接接零,有的采用单独的接地线但是根本没接地。你听到我说的这个也许会大吃一惊,这个多危险啊?怎么会有接零保护这个东西呢?实际上还是成本因素,保护接零是以牺牲人身安全为代价来防护发生更大事故的办法。这种大都在早期的Y型电机、家用电器上,当相线被搭到外壳上的时候,会产生极大的短路电流,让断路器动作。
所以90年代中后期的时候,农村后期推广漏电保护器的非常多。这样是为了防止零线电流导致的人身安全。所以,当时有些专家会建议就地接地,这样是降低成本的方法。

这种问题其实到现在也一直存在。所以同一个建筑物,一般要求等电位连接。这个点是要求可靠接地的。
所以,等电位接地点,按照道理,在没有地线进线的建筑中,应该用做保护地。
在有地线进线的建筑,是应该直接和入户或者某个局部的地线连接的,用来消除地线走线过长引起的电位差。但是这样可能会引起系统问题(地线的回流点可能不在变压器处,造成不同的位置电势不同,但是同一个建筑物如果做的好,连接却是更好的),所以也一般不建议接到地线上。
而近些年因为电力设施的改善,用电设备根本不需要用等电位连接来保护了,直接接入户地线就可以了。所以现在的等电位连接点,大都 没用上。也就是推广了,其实根本没去用。


总结一下:个人认为,等电位连接点,应该是建筑物供电接入点接到供电系统的地线,而每一户的地线应该接到等电位连接点,而不是直接用进线的地线。这种情况下,才能起到最好的防护效果。只是,现在的等电位点可能根本不如供电地线接入点,并且这些点之间的连接可能也没有供电公司入户地线连接的那么可靠。所以等电位连接点,不用也罢。

出0入0汤圆

发表于 2020-11-23 08:33:03 | 显示全部楼层
等电位连接是接地的基本原理,局部整体都是叫做等电位连接,汽车上,飞机上,都是,本质上就是法拉第笼

把地球也当作整体后就是接地了,原理还是那个原理

出0入75汤圆

发表于 2020-11-23 08:58:44 | 显示全部楼层
wqsjob 发表于 2020-11-23 08:21
我来科普一下吧。当年解决电磁兼容问题的时候,专门研究过这种问题。

等电位接地是上个世纪90年代,国内比 ...

总结的基本就是总等电位,每栋楼都有一个总等电位,接入总供电口的PE,同时连接整个建筑的金属框架,还有避雷系统。

除了总等电位,还有辅助等电位和局部等电位,局部等电位到是可以理解成辅助等电位的一种。

出100入0汤圆

发表于 2020-11-23 12:48:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 wqsjob 于 2020-11-23 13:04 编辑
Doding 发表于 2020-11-23 08:58
总结的基本就是总等电位,每栋楼都有一个总等电位,接入总供电口的PE,同时连接整个建筑的金属框架,还有 ...


是你说的这个意思。

一般来说,建筑物的接地点会有两个以上,构成一个本地的接地系统。
供电总进线的地线,直接接入这个接地系统。接入点是只有一个。并且接入点的位置,一般要选取本地系统里离接地点最近的地方。
建筑物内部,使用本地的接地系统。
内部的接地系统,每个节点都要保证可靠的接地。
避雷针一般单独接地,不接入这个系统。

但是现在的供电系统,是地线直接到户的。这样是有个缺点的,也就是供电设施防雷措施不好的时候,这个地线可能就是将高压引入室内的危险源。因为一般设备,都是接地的外壳暴露在空气中,雷击是直接击中或感应到外壳的。

-----------------------------------------------

52楼的资料写的比较全了。我写的时候没看贴

出0入75汤圆

发表于 2020-11-23 13:01:17 | 显示全部楼层
wqsjob 发表于 2020-11-23 12:48
是你说的这个意思。

一般来说,建筑物的接地点会有两个以上,构成一个本地的接地系统。


因为接地的线长,还有可能出现接地故障,所以才需要局部等电位联结,简单的说,就是保证人体能接触到的东西加到人身上的电压在安全范围以内,国内好像是12V吧,记得日本好像是要求2.5V。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-23 13:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2020-11-23 13:01
因为接地的线长,还有可能出现接地故障,所以才需要局部等电位联结,简单的说,就是保证人体能接触到的东 ...

我认为等电位更加不可靠。

钢筋封在水泥里面,有没有导通根本不知道,施工商有没有焊接钢网也没人知道,连接到等电位盒子是否可靠也没有人可以知道。


家里的漏电开关使用进口的、保证每一个电器可靠接地,尤其热水器,我是双保险加强接地(电源有地线、外壳另外加地线)。

这个讨论出来了: 等电位目前基本就是个笑话,保证地线、漏电开关可靠,才是第一重要。

另外,厨房的用电就不危险?为何不做等电位?

出100入0汤圆

发表于 2020-11-23 13:14:26 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-11-22 11:04
来科普一下这个:等电位不能接地,否则某些情况下会有危险。

谁能举例什么情况下有危险? ...

这种方法就是瞎扯淡。只有在不正常的时候,才会出现他所说的问题,但是出现这个问题的时候,就证明这个等电位连接点不安全了。不安全还不给接地,那不是扯淡吗?
说这个话的,根本就不懂。
举个例子:
你做一个系统,发现通讯线一连接漏保就跳闸。
最后查到因为屏蔽线接了地,导致跳闸,这个屏蔽线不接地,就不跳闸。然后就把屏蔽线去掉了,问题解决了。
实际问题解决了吗?
跳闸的根本原因,是因为两个系统的地线存在电势差,导致地线有电流流过,漏保跳了。其中的一个系统,就相当于其中的一个等电位连接点,这一点一接地就会出现故障。
需要解决的问题是,这个接地点所在的接地系统,需要重新良好的接地,而不是不接地。不接地才会产生危险。

出100入0汤圆

发表于 2020-11-23 13:22:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wqsjob 于 2020-11-23 13:25 编辑
armok. 发表于 2020-11-23 13:09
我认为等电位更加不可靠。

钢筋封在水泥里面,有没有导通根本不知道,施工商有没有焊接钢网也没人知道, ...


他局部等电位的意思就是说在等电位连接点不可靠的时候,这一个局部的区域,要做成等电位连接。
这样,人体处在等电位连接中,脚上踩到的,和手上摸到的,电位是一样的,所以不会发生安全问题。
实际上这个说法太理想化了。现实中存在的可能性不大。人脚下的是钢筋混凝土,这个混凝土怎么能保证和手摸的金属电位一致?这个混凝土说不定就是其他接地系统中的呢。
所以,实际上,金属存在的还是接地、接地、接地,能接地的就接地。
至于地漏接地,那就比较搞笑了。地漏是建筑物内部的,接地是要防护什么?防雷击?如果这个都要防那人就不要过了。防静电?混凝土的导电足够排泄静电了。防漏电?又没接入任何电源系统,用的着吗?
电箱接地,是因为电箱就是供电设施,电器接地,是因为电器就是用电设备。门上的金属接地,倒是可以防静电,但是那不是必须的,不会造成人身安全,除非在静电敏感比如芯片生产、PCB焊接等行业才需要,不是等电位连接的目的。

出0入75汤圆

发表于 2020-11-23 13:24:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 Doding 于 2020-11-23 13:28 编辑
armok. 发表于 2020-11-23 13:09
我认为等电位更加不可靠。

钢筋封在水泥里面,有没有导通根本不知道,施工商有没有焊接钢网也没人知道, ...


楼层钢筋不是最主要的,最主要的是能接触到的、可能会带电的金属,人体接触到带电的金属,形成电压差,就容易导致触电事故,而这种电流经过地线、火零线、或从别人家的地线绕一圈,不足以让保护器跳闸断路。
举个极端的例子,邻居家卫生间墙体渗水,电线水管里渗满水,线皮破损漏电,混凝土吸水后导电率增加,邻居家又不懂电,漏电保护几年没试验过早坏了,这时墙体就会带电,如果同时摸到墙和一个接了自家地线电器外壳,就有触电的危险,漏电保护不会动作。
如果有局部等电位,带电的墙体和接地的电器之间电压差足够小,自家接地线电压会上浮,最终结果是人不会触点,漏电保护也不会动作,只有检查的时候发现地线电压不正常才会发现。
局部等电位,可以简单理解成辅助等电位的集合,即所有人正常情况下可能接触到、会产生危险电压差的两个金属部件之间,都要接线做等电位联结,这些等电位的连接线都通过LEB箱连接两金属部件,去掉重复的线,就是现在的局部等电位联结。

至于钢筋布置、焊接是否合格,得靠开发商和监理的良心了,虽然有检测手段,但个人没有人会去检。

补充:厨房因为不会全身都弄湿,所以不强制做局部等电位,我家因为是从厨房到卫生间开发商走的金属管,所以也给做了,我换成了PPR管,等电位保留。
有浴缸和没有浴缸,局部等电位的要求也不一样,有浴缸的要求会高一些。

出16390入6832汤圆

 楼主| 发表于 2020-11-23 13:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
wqsjob 发表于 2020-11-23 13:22
他局部等电位的意思就是说在等电位连接点不可靠的时候,这一个局部的区域,要做成等电位连接。
这样,人 ...

请问怎样解决厨房的用电安全?

厨房地板经常也是湿的

阳台、房间的用电就不需要保护了?


所以啊,等电位就是笑话而已。



使用进口漏电开关、所有电器可靠接地,才是正道。

出0入75汤圆

发表于 2020-11-23 13:34:57 | 显示全部楼层
wqsjob 发表于 2020-11-23 13:22
他局部等电位的意思就是说在等电位连接点不可靠的时候,这一个局部的区域,要做成等电位连接。
这样,人 ...

金属下水管的地漏是要接等电位的,比如楼下把下水管当地线用了(很多人这么干,还有接暖气管的,燃气管的,燃气管进楼要求和主管道绝缘,就是防止燃气管被当接地用出危险),正好电器漏电,他家漏保也失效,下水管到地下还有很长距离,但到地漏距离很短,楼上的其他电器外壳接地又特别好,这漏电就导致地漏和正常接地的电器外壳之间有电压差了。

出0入0汤圆

发表于 2020-11-23 13:40:32 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2020-11-23 07:15
一万米高度的云层会让多高的楼感应静电?二层楼会感应吗?公园的木栈道上呢?没有局部等电位的房间里的金 ...

这个你还真别不信,阴雨天,户外电视天线就是会感应高压,对地线不时放电打火。

出0入75汤圆

发表于 2020-11-23 13:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
cn_badboy 发表于 2020-11-23 13:40
这个你还真别不信,阴雨天,户外电视天线就是会感应高压,对地线不时放电打火。 ...

这很正常啊,雨云的电场在天线上形成电压,是天线的基本原理,但万米高空的雨云怎么让地上的金属支架感应静电的?这说不通,地上的金属支架很多,很难见到有感应到静电的。

出0入0汤圆

发表于 2020-11-23 14:16:47 | 显示全部楼层
民用建筑不知道,钢筋混凝土结构的通信大楼都不单独设地线了,就是用框架结构的钢筋做地线。新建的机房,会发现每根柱子上方都会留有一根扁钢,就是焊在钢筋上然后伸出来的。然后所有的设备,地线就近接到这根扁钢上(通过地排)。

出0入8汤圆

发表于 2020-11-23 14:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
卫生间的等电位端子,是防静电用的。

欧洲一些国家标准里,金属毛巾架是单独带接地螺丝的,用于接入等电位端子,不和电气(比如入户地线)接一起的。就像避雷针的地线(防静电用)不和入户地线接一起,引雷入室后果严重哈!

出0入0汤圆

发表于 2020-11-23 15:32:25 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2020-11-23 14:43
卫生间的等电位端子,是防静电用的。

欧洲一些国家标准里,金属毛巾架是单独带接地螺丝的,用于接入等电位 ...

等电位什么都防

主要是防止卫生间内部漏电情况下,即使接地漏保都全部失效,还能保证安全,就这么简单

而它的原理还这么简单