想给插座增加一个简易用电指示,求方案

[复制链接]

出0入121汤圆

发表于 2020-10-7 21:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 nokia007 于 2020-10-8 14:15 编辑

老家的插座都没有地线,带电用电热水器有点危险,我买了如下这种带开关插座,洗澡的时候把火线切掉。


然而热水器装在吊顶里面,也不知道水烧好没有,所以想通过插座电流判断是否烧好了,打算在插座里加个简易的用电指示电路,求一个最简单的方案。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入21汤圆

发表于 2020-10-7 21:43:24 | 显示全部楼层

买一个这东东,非常好用.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入121汤圆

 楼主| 发表于 2020-10-7 22:08:39 | 显示全部楼层
117433525 发表于 2020-10-7 21:43
买一个这东东,非常好用.

这又得码一层

出0入121汤圆

 楼主| 发表于 2020-10-7 22:27:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 nokia007 于 2020-10-7 22:53 编辑

我想到的是用OH44E霍尔器件点led,或者在零线旁边绕线圈点led。

出50入8汤圆

发表于 2020-10-7 22:55:00 | 显示全部楼层
nokia007 发表于 2020-10-7 22:27
我想到的是用OH44E霍尔器件点led,或者在零线旁边绕线圈点led。

电线里面穿一个电流互感器, 次级就可以点灯了

出0入121汤圆

 楼主| 发表于 2020-10-7 23:29:20 | 显示全部楼层
airbox 发表于 2020-10-7 22:55
电线里面穿一个电流互感器, 次级就可以点灯了

这个方案好,省得自己绕!

出20入67汤圆

发表于 2020-10-8 00:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
加了指示也没有解决无地线危险的问题。洗澡时候温度低了又会自动继续加热的

出0入0汤圆

发表于 2020-10-8 01:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 15580138051 于 2020-10-8 01:14 编辑

还有一个就是 改下线路 卫生间灯(洗澡间)开就断开热水器插座  具体怎么改 对于电工应该简单了

出0入121汤圆

 楼主| 发表于 2020-10-8 01:16:50 | 显示全部楼层
洗澡的时候把楼主位的插座开关切断就是。墙插的零火线我测过没接反,开关切的是火线。

出145入215汤圆

发表于 2020-10-8 04:05:25 | 显示全部楼层
是不是要这个

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入121汤圆

 楼主| 发表于 2020-10-8 11:06:06 | 显示全部楼层
已改装好,用的TVA1421-01型互感器,18A/6mA,额定采样电阻400欧,额定采样电压2.4V,我用200欧可调电阻串红色led做指示。效果很好。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片。注意:要连续压缩2次才能满足要求!!】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-8-16 22:27

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表