在楼顶安装一个设备  由于安装位置较高 又有天线伸出来 需要安装避雷针保护一下 ,没有这方面经验 查了下万能宝有不锈钢避雷针卖 但是接线接到哪去 一般楼顶会有接避雷针的线吗?有这方面施工经验的朋友指点下,谢谢!

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

阿莫论坛才是最爱国的,关心国家的经济、社会的发展、担心国家被别国牵连卷入战争、知道珍惜来之不易的和平发展,知道师夷之长,关注世界的先进文化与技术,也探讨中国文化的博大精深,也懂得警惕民粹主义的祸国殃民等等等等,无不是爱国忧民的表现。(坛友:tianxian)

出0入328汤圆

发表于 2020-9-1 09:16:55 | 显示全部楼层
一般楼顶都会有一圈避雷针的吧?不确定直接搭焊上去是否符合规范

出16490入6836汤圆

发表于 2020-9-1 09:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
要接到自己打的地线。不能接到你的电器地线上。

即:专门打一根地线。

出0入50汤圆

发表于 2020-9-1 09:22:35 | 显示全部楼层
装的是引雷针,接地不好不如不装。

出0入90汤圆

发表于 2020-9-1 09:38:16 | 显示全部楼层
接到楼体的钢筋上

出45入88汤圆

发表于 2020-9-1 09:41:26 | 显示全部楼层
aammoo 发表于 2020-9-1 09:38
接到楼体的钢筋上

这方法最笨。有雷进来,钢筋发热。可能引起钢筋与混凝土分离

出0入131汤圆

发表于 2020-9-1 09:49:39 | 显示全部楼层
设备最好不要接大楼的避雷钢筋,毕竟施工的时候,接地就是挖个坑把钢筋埋到地下,不太可靠。
合格的避雷针接地点,要挖一个很大很深的坑,还要放盐类增加导电率。

出100入0汤圆

发表于 2020-9-1 09:59:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wqsjob 于 2020-9-1 10:08 编辑

看4楼,那不叫避雷针。
设备做防感应雷处理,按照3楼方法接地,但是,不是避雷针接地。

编辑
没看到楼主为了保护天线,那这个接地要求就高了。否则没办法,我们基本都不处理天线问题的。

出0入36汤圆

发表于 2020-9-1 13:13:51 | 显示全部楼层
我们这边仓库等有避雷要求的建筑都是有单独的金属条和避雷针相连,然后金属条一直从屋顶延伸到地下

出1070入962汤圆

发表于 2020-9-1 14:02:08 | 显示全部楼层
避雷针的保护范围是针尖向下30度圆锥体内,被保护设备不要超出该范围,同时避雷针需要用钢带引到楼体的避雷网上,或者直接焊接到接地网上。前提是楼体的避雷网或者接地网接地电阻是合格的。
光安装避雷针还不够,设备还需要做防二次雷击措施,否则就是感应雷也受不了。专用版的防雷器,电路上的气体放电管,放电间隙,特别敏感的部分需要做法拉第笼进行保护。