咨询长度5公里380V或220V户外布线方案

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2019-11-7 09:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、现在项目需求是东北5公里野外的用电需求。
2、每隔0.5公里一个用电设备。
3、10个用电设备总功耗大概在2KW左右,某一设备的瞬时功耗大概在1KW左右。
4、现场有三项 380V电,用电设备都是220V。

本人没做过强电,想咨询下专业人士
1、是采用380V布线 每个用电设备使用一根其中一根项线和一根零线当做220V用好,还是在电室把380V转成220V然后一线到底好,或者使用380V布线在每个用电设备的电箱中加入380V~220V变压器。
2、由于项目需要隔离电网,有没有大厂的耐低温(-40℃)220V(380V)隔离变压器或380V->220V变压器。(2KW~10KW)
3、剩余电流动作器(漏保)接在变压器前还是变压器后。总空气开关是加在变压器前还是变压器后(每个用电设备的电箱里会有一个)。
4、整个系统从电气安全角度除了要加漏电保护和空气负载开关 还需要加其他东西么。
5、正常施工是否需要执证上岗。

项目价格不是特别敏感,但是需要安全和尽量少维护。

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

你熬了10碗粥,别人一桶水倒进去,淘走90碗,剩下10碗给你,你看似没亏,其实你那10碗已经没有之前的裹腹了,人家的一桶水换90碗,继续卖。说白了,通货膨胀就是,你的钱是挣来的,他的钱是印来的,掺和在一起,你的钱就贬值了。

出50入0汤圆

发表于 2019-11-7 09:49:12 | 显示全部楼层
我们一直做道路监控,目前都是联系供电公司开户装电表,费用反而低,如果自己拉线,220V到末端,线路损耗太大了,建议你找当地供电部门的外包单位(供电都有外包的供电施工队伍,你要找到这类人才可以方便操作),可以1公里装一个电箱管两个节点的供电

出0入0汤圆

发表于 2019-11-7 10:05:47 | 显示全部楼层
总功率才2KW,电流才几安培,随便整。 隔离在变压器次级。安全上,记得加防雷。