搜索
bottom↓
回复: 20

三相异步电机,堵转或缺相时,相线波形还是正弦波吗?

[复制链接]

出0入12汤圆

发表于 2016-2-11 09:07:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机是380V,1.5KW,用霍尔传感器测相线电流,正常时是正弦波,就是不知道堵转或缺相时会变成什么样。

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入0汤圆

发表于 2016-2-11 12:43:32 | 显示全部楼层
拆掉一条线试下不就知道了

出0入12汤圆

 楼主| 发表于 2016-2-11 12:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
lryxr2507 发表于 2016-2-11 12:43
拆掉一条线试下不就知道了

怕怕噢        

出0入8汤圆

发表于 2016-2-11 13:02:54 | 显示全部楼层
三相异步电动机缺相时不能起动,转子左右摆动,有强烈的“嗡嗡”声。如运行中缺一相,电动机仍能转动,但转力大大降低。电动机二相运行的电流,等于额定电流1.5~2倍,能引起线圈和接头过热燃烧。两相运行时,未断路的两相定子绕组串连,由于大电流长时间在定子绕组中流动,会使定子绕组过热,以致烧毁。

   三相异步电动机断一相电源时,电动机将无法起动,转子左右摆动,有强的“嗡嗡”声。断相的一相电流表无指示,其他两相电流升高。若电动机在运行中断一相电源,虽然仍能继续运转,但转速降低,电流加大。
    当电动机两相运行时,定子磁场由三相旋转磁场变为单相脉动磁场。这个脉动磁场可分为两个旋转方向相反的旋转磁场,其中正向旋转磁场将产生一个正向转矩使电动机继续运转,因为反方向旋转磁场产生的转矩抵消了一部分正向转矩,因此使电动机的转矩比原来转矩降低了许多。另外,两相运行时产生的附加损耗使电动机发热,两相电流过大,也容易烧毁电动机绕组,所以电动机不允许长时间缺相运行。当电动机在运行中发生断相运行时,应由保护装置使电动机退出运行。

百毒的

出0入0汤圆

发表于 2016-2-11 13:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 sddp001 于 2016-2-11 15:06 编辑

记得当年给电机合闸上电,55KW,砰的一声,一个火球,事后知道原来是电机相线掉了一根
=================
55KW,多了个零

出0入8汤圆

发表于 2016-2-11 14:37:50 来自手机 | 显示全部楼层
sddp001 发表于 2016-2-11 13:28
记得当年给电机合闸上电,550KW,砰的一声,一个火球,事后知道原来是电机相线掉了一根 ...

550KW合闸上电硬启?不会爆炸吗?

出0入0汤圆

发表于 2016-2-11 15:05:51 | 显示全部楼层
mkliop 发表于 2016-2-11 14:37
550KW合闸上电硬启?不会爆炸吗?

55KW电机,  
  550KW 还真没试过  

出0入0汤圆

发表于 2016-2-11 18:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
即使堵转也是正弦波,楼主可以弄个变频器调到低速看下电流波形

出0入0汤圆

发表于 2016-2-11 19:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
小肥羊要做电机的项目?

出0入12汤圆

 楼主| 发表于 2016-2-11 19:44:02 | 显示全部楼层
michaelwang333 发表于 2016-2-11 19:25
小肥羊要做电机的项目?

就是个监测电机,防止停转或者堵转,用了个现成的霍尔传感器,电流变电压的那种,隔离的,防止被电.

出0入0汤圆

发表于 2016-2-11 20:46:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 823032003 于 2016-2-13 07:15 编辑

矢量控制堵转相电流是直流(后加的:针对永磁同步电机)

----
编辑,看错,以为是 永磁同步电机

出0入54汤圆

发表于 2016-2-11 21:13:53 | 显示全部楼层
skynet 发表于 2016-2-11 19:44
就是个监测电机,防止停转或者堵转,用了个现成的霍尔传感器,电流变电压的那种,隔离的,防止被电. ...

检测转速多好,接个编码器

出0入0汤圆

发表于 2016-2-11 21:30:24 | 显示全部楼层
我测过4kw的,缺相,另两根相线电流还是正弦波

出0入0汤圆

发表于 2016-2-11 21:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
823032003 发表于 2016-2-11 20:46
矢量控制堵转相电流是直流

你用的是那个厂家的变频器?

出0入0汤圆

发表于 2016-2-13 07:15:49 | 显示全部楼层
weichao4808335 发表于 2016-2-11 21:38
你用的是那个厂家的变频器?

看错,以为是 永磁同步电机

多谢指正

出0入0汤圆

发表于 2016-2-13 11:16:36 | 显示全部楼层
55KW也不能直接启动的,比较厉害

出0入14汤圆

发表于 2016-2-13 15:59:58 | 显示全部楼层
三相异步电机,堵转缺相,电流都是正弦的

出0入0汤圆

发表于 2016-2-13 17:05:36 来自手机 | 显示全部楼层
75kw的试过直启,而且试了好多次

出145入215汤圆

发表于 2016-2-15 10:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
用光电检测比较好,电机周围有强磁场电冲击,做稳定可靠不容易。

出0入0汤圆

发表于 2016-10-19 16:40:09 | 显示全部楼层
做低压三相电机/线路保护装置的,有同行吗?
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片。注意:要连续压缩2次才能满足要求!!】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-8-15 09:24

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表