变压器中心点不接地会有什么后果?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2015-6-25 18:41:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我门工厂生产两批设备都机壳都带电,设备供电是单相220V的,我用500V摇表分别测量过火线和零线对机壳的绝缘都是很高的,为什么一通电,机壳就带电?是不是供电系统有问题? 如果变压器中心点接地不好也会有这种情况?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

该献的血还是要献的。你不献他不献。难道让我去献? --- 出自坛友:lovejp1981

出0入4汤圆

发表于 2015-6-25 19:03:21 | 显示全部楼层
检查下地线吧,地线估计是悬空的或者电阻很大

出200入0汤圆

发表于 2015-6-25 19:44:40 | 显示全部楼层
我觉得和中心点没关系,我们的设备上的变压器都没有中心点呢,

会不会某个螺丝处让电源和外壳接通了呢

出0入0汤圆

发表于 2015-6-25 20:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
应该没有直接的关系吧。

出0入0汤圆

发表于 2015-6-25 20:39:48 | 显示全部楼层
开关电源的Y电容

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2015-6-27 11:01:07 | 显示全部楼层
jswd0810 发表于 2015-6-25 19:50
这个好像和开关电源有些关系

设备大体原理就是像这个样的,电源线通过一个三合一开关(该开关可以切断零线和相线)进入设备,后面的负载有一个散热风扇,一个电路板(电路板上有一个开关电源),变频器(变频器上挂着个电机)。当三合一开关没有闭合的时候去用万用表交流当的一个表笔接在机壳上,另一个表笔握在手里或者碰着地面测量的电压是30-40V左右,当把带开关电源的电路板接上电后电压有增加,当把变频器接上后电压继续增加此时变频器只通电但是没有启动电机。车间的这个机型设备有5台还有另一个机型的设备两台设备都带电其他的设备没有测量过。
补充:当电源插排没有连接设备时候,插排的B端如果不接车间的立柱(钢的连接大地)插排的A端接地孔与零线孔或者大地或者人体的电压是40--50V,如果B端连接到车间的立柱,插排的A端的接地孔对地面或对人体或对零线是没有电压的。没有想清楚底线上的电压是从哪里过来的,为了排除接地线带电,插排的A端的接地线拆除,即只有相线和零线进入设备,就会出现如上的效果。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2015-6-27 11:01:53 | 显示全部楼层

 楼主| 发表于 2015-6-27 11:09:26 | 显示全部楼层
zjr0411 发表于 2015-6-25 19:44
我觉得和中心点没关系,我们的设备上的变压器都没有中心点呢,

会不会某个螺丝处让电源和外壳接通了呢 ...

如果有接地的话漏电开关会跳闸的,但是现实中没有跳闸,用万用表的毫安档,万用表是三位半的,表量程选择2ma,测量机壳和地面电流是0.05ma,电流持续有。我用500V摇表摇过机壳和火线零线之间的阻值都是无穷大,三合一开关还没有打开机壳对地面或人体就有电压了30V左右电压,开关打开后电压增大了。
发表于 2015-6-27 11:53:10 | 显示全部楼层
觉得你那个排插有问题

出0入0汤圆

发表于 2015-6-27 12:01:04 | 显示全部楼层
摇表测量的是直流漏电阻抗

出200入0汤圆

发表于 2015-6-27 14:07:33 | 显示全部楼层
不接任何设备,直接量一下排插上的PE是0吗?
设备通电的时候,接和不接PE效果一样的吗?
我觉得排插的PE有问题,也许你们排插里面的零线和地线接错了。

出0入71汤圆

发表于 2015-6-27 14:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
pe并没有可靠接地,甚至是一个摆设

出0入0汤圆

发表于 2017-8-22 08:53:04 | 显示全部楼层
排插上面有没有其他用电设备,说不定是有的用电设备把零线和接地线接到一起了。

出0入0汤圆

发表于 2017-8-26 17:04:58 | 显示全部楼层
设备外壳没有可靠接地。摇表测量的是直流漏电阻抗。设备中开关电源等有隔直电容接外壳。