搜索
bottom↓
回复: 7

零序电流互感线圈可用于检测三相电机漏电吗?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2014-12-15 12:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想要检测三相交流异步电机是否有碰壳等漏电情况发生,是否可以用零序电流互感线圈来检测呢?
能简单介绍一下原理方案吗?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

你熬了10碗粥,别人一桶水倒进去,淘走90碗,剩下10碗给你,你看似没亏,其实你那10碗已经没有之前的裹腹了,人家的一桶水换90碗,继续卖。说白了,通货膨胀就是,你的钱是挣来的,他的钱是印来的,掺和在一起,你的钱就贬值了。

出0入12汤圆

发表于 2014-12-15 13:03:27 | 显示全部楼层
我认为(没有实践过)可以。

出0入0汤圆

发表于 2014-12-15 13:23:47 | 显示全部楼层

我也认为(没有实践过)可以。

出0入0汤圆

发表于 2014-12-15 15:39:42 | 显示全部楼层
如果是工频市电直接驱动的话可以,如果是变频器类电力电子驱动的话应该不可以,变频器输出在线缆分布参数较大的情况下共模电流较大。

出0入4汤圆

发表于 2014-12-15 21:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
什么是零序互感器?

出0入0汤圆

发表于 2014-12-16 11:32:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwk1996 于 2014-12-16 11:35 编辑

零序互感器就是反应零序序分量的互感器(电流或电压),传统的零序电流互感器外形上与普通环形变压器(发烧友说的环牛)差不多,不过既然是电流互感器,一次绕组匝数少,(甚至只有一匝,电缆直接穿过铁芯),二次绕组匝数多,你也可以将其看成是一个升压变。楼主说的检测外壳漏电,在工业三相用电系统来说等同于单相接地,可以用零序电流互感器来检测,但灵敏度会因你的绕组对外壳短路点与电机中性点的距离、供电系统中性线是否直接接地、对不接地系统而言,整个供电系统的零序电容电流(电缆对地分布电容和)的不同而不同,也就是说现场不好调整。现在数字处理技术发展了,取得零序电压或电流的办法都是直接对三相电流、电压进行采样计算了,楼上有网友提到的变频器驱动的电机的问题,不论是传统模拟方式还是数字处理方式,做好滤波处理应该都可以取得你想要的特定频率的零序电流,但最终计算出来的零序电流分量到底多大装置才做出反应同样是个问题。

出0入4汤圆

发表于 2014-12-17 20:46:41 | 显示全部楼层
零序电流有值,不代表有漏电,只能够说明三相不平衡

出5入14汤圆

发表于 2014-12-17 21:00:41 | 显示全部楼层
三相电机都是三线制吧,所以我认为零序电流互感器应该可以!