电位计式传感器的采集电路?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2013-10-14 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教各位,如果需要采集电位计式的多个传感器值,一般会用什么形式的电路?

在网上跟论坛里都搜过了,可能是用的关键词不对,一直没有找到相关的帖子。

最简单的可能就是下图的形式


但是总觉得,一方面需要采集电路支持参考点位(Vref),而有的单片机没有参考点位接入。
另一方面不同传感器可能会互相串扰吧……猜测。

另外,给传感器供电的AVCC这个地方是不是需要拿个电压基准源+运放来稳定一下电压?
还是只要一个7805线性稳压源就够了?

期待大家指点,多谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

知道什么是神吗?其实神本来也是人,只不过神做了人做不到的事情 所以才成了神。 (头文字D, 杜汶泽)

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2013-10-14 19:46:19 | 显示全部楼层
顶一下..........

出20入186汤圆

发表于 2013-10-15 15:48:47 | 显示全部楼层
Vref接单片机电压,AD采样啊,

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2013-10-16 15:51:01 | 显示全部楼层
yuyu87 发表于 2013-10-15 15:48
Vref接单片机电压,AD采样啊,

谢谢关注。


Vref接一路AD通道是可以的,但现在一方面担心Vref,或者就是VCC不稳定,另一方面把VCC当作一路输入这样处理起来会丢失精度。

所以想知道一般情况都是怎么做的,难道电路上就真的这么简单吗?