单相9KW,6平方的金龙羽够吗?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2013-7-29 22:32:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相9KW负载,6平方的金龙羽够吗?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

知道什么是神吗?其实神本来也是人,只不过神做了人做不到的事情 所以才成了神。 (头文字D, 杜汶泽)

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2013-7-29 22:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
距离35米。负载主要是电磁炉,小1p空调一台

出0入9汤圆

发表于 2013-7-29 22:50:38 | 显示全部楼层
10平方好一点,最好用16平方的。按你用6平方来算,每平方6A多的电流也大了。这么粗的线每平方过的电流很少的。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2013-7-29 22:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
liangyurongde 发表于 2013-7-29 22:50
10平方好一点,最好用16平方的。按你用6平方来算,每平方6A多的电流也大了。这么粗的线每平方过的电流很少 ...

但是今天问过一个电工说6平方足够了

出0入9汤圆

发表于 2013-7-29 23:04:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 liangyurongde 于 2013-7-29 23:07 编辑

我这边的师傅是按每平方很少的电流(大约2~4A左右)来算的。可能我呆的地方是工厂,算法不一样吧
话说回来,你这个距离35米,也不小呀。

出0入0汤圆

发表于 2013-7-29 23:07:22 | 显示全部楼层
还是10平好点。。。如果是埋管最好是10平。。。如果不是埋管好换想折腾就上6平。。。。很多电工为了好拉线。。都用建议用细线。。。短时间内不会出问题但是时间长了电线开始老化之后基本就完了。。

出0入0汤圆

发表于 2013-7-30 17:12:11 | 显示全部楼层
跟敷设方式有关,明敷刚刚好,暗敷有点吃力,最好用10的。

出130入129汤圆

发表于 2013-7-30 17:29:03 | 显示全部楼层
刚刚好,如果胆大的用没事,而且你也不会经常处于满载情况。
就拿入户线来说,我家的是10个平方铜线,但是供电安装的线是10个平方的铝线,这个根铝线上就接了好几户人家。

出0入0汤圆

发表于 2013-7-30 17:40:19 | 显示全部楼层
其实2平方也够 但是要看线的温升和散热 最安全 温升最低 按照每平方4A计算

出0入0汤圆

发表于 2013-9-14 15:54:21 | 显示全部楼层
这个线有些细了

出0入4汤圆

发表于 2017-5-12 14:13:29 | 显示全部楼层
我们一般都是按照4A,每平方mm计算。基本是按美规要求了。

出0入0汤圆

发表于 2017-5-12 14:28:25 | 显示全部楼层
用细线每个月在线上的损耗估计得达到电费的百分之几,这个可以算,好好算下吧